舊 2018-09-18, 22:59   只顯示此回覆者文章   #13
wayne740728
一般會員
 
居住地 : 高雄
 
系統類別 : FO
 
發文總數 : 44
註冊 : 2016-02-01
造訪 : 2018-09-30 13:07
謝謝大大分享
wayne740728 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-26, 14:24   只顯示此回覆者文章   #14
legendhua
進階會員
 
legendhua 的頭像
 
居住地 : 竹北
 
 
發文總數 : 1,164
註冊 : 2011-04-12
造訪 : 今天 07:25
引用:
作者: legendhua 查看文章
APC 1100VA 的部分, 我已經在使用手冊上看到一行很機車的字:

當以電池供電時,若 UPS 偵測到已連接設備以 15 W 的功率持續運作超過 15 分鐘,UPS 將會
自動關機以節省電力。

真是鳥到翻了!!!
後續用19W的負載測試, 果然可以突破15分鐘限制...
後續狀況更新.

APC BE550 的部分, 在實驗了幾次後電池掛了(電壓13V, 但無法充電), 在網路上買了新電池更換後,
目前實際配上 JNS 水旋風運轉, 大約可以跑五個小時左右.

=> APC 小功率15分鐘限制, 看來只有 1100VA 這機型....

另外特別一提, 部份 UPS電源無法讓馬達運轉的問題, APC BE550 若是在水旋風停止時靠電池電力啟動,
會有馬達無法正常運轉的情形(轉得慢且有異音), 若是水旋風在正常運轉的狀態, 由室電切到電池, 馬達運轉則無異狀.



換下來的電池
無標題 by legendhua, 於 Flickr

無標題 by legendhua, 於 Flickr
legendhua 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-26, 20:30   只顯示此回覆者文章   #15
seanw
一般會員
 
小名 : 水手
 
魚缸尺寸 : 兩尺魚缸
生物類別 : 寄居蟹。小丑魚5隻+假綿羊蝦ㄧ隻+藍倒吊一隻。奶嘴海葵2顆。軟管一隻。紫
 
發文總數 : 13
註冊 : 2018-09-24
造訪 : 2018-10-23 17:14
ups真的對重要設備是必備硬體
seanw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-09-29, 14:53   只顯示此回覆者文章   #16
wayne740728
一般會員
 
居住地 : 高雄
 
系統類別 : FO
 
發文總數 : 44
註冊 : 2016-02-01
造訪 : 2018-09-30 13:07
謝謝大大分享
wayne740728 目前離線   回覆時引用此篇文章