搜尋結果

代理Boyd Enterprises,中國simaial、千尋Chihiros
水母、珊瑚設缸規劃、批發零售。LINE ID:formosaaqua
  1. W

    請問冷水機溫度問題

    爬文真是個好東西, 爬到 2009年的回文終於把問題解決了, 啟動溫度設定模式 日升CL-450 伊士達 ISTA CL-500 CL-700 可用, 其他型號不確定... 原廠設計溫差 2.0 度會自動運轉降溫, 可以自行設定增加+ 減少- 長按 SET 鍵 約15秒之後 會出現 CA 模式, 再按一次 SET鍵 會跑出 d 然後按上 or 下鍵 就可以調整啟動溫差的度數 我的例子: 溫度設定 26度運轉, 原廠設計2.0度自行運轉, 到28度才啟動至26度 長按 SET 鍵 約15 秒 出現 CA 模式 再按一次 SET鍵 會跑出 d 按上 or...
  2. W

    請問冷水機溫度問題

    請問各位大大, 我的冷水機設定26度, 必需等到溫度28度時才會啟動降到26度, 有時會多個0.1度起降. 所以溫度約25.9 - 28.1 波動約2.2度. 請問冷水機波動2.2度正常嗎? 有啥方法可以讓它1度就能啟動? 我最近由淡水轉海水, 目前正在養水階段, 以前以水草為主沒理會那麼多, 轉海水後爬文才發現溫差2度還蠻高的.. 冷水機是伊士達 ista cl-500 2010年購買. 謝囉!!
返回
上方 下方