搜尋結果

  1. J

    阿提卡1/15P啟動後溫度就開始上升

    謝謝 感謝
  2. J

    阿提卡1/15P啟動後溫度就開始上升

    我後來去電子商場買了一個外置溫度感測器,但接了之後冷水機顯示的是華氏溫度,所以不管冷水機設什麼攝氏溫度,冷水機都會一直運行,因為它感測到的是華氏溫度(7x~8x)。可能這外置溫度感測器要設定成攝氏的才可以,但設定好像需要特別的設備,所以我就放棄了。到現在冷水機還是擺在一旁。 請問您說的「溫度控制器」有網址可以提供我參考嗎?謝謝!
  3. J

    阿提卡1/15P啟動後溫度就開始上升

    大約兩年前買阿提卡1/15冷水機,用了一年都正常,但是後來溫度降不下來(好像是這樣),送修花了幾千塊,拿回來用之後溫度是可以降,但有新的問題,就是它運行之後,機台上面的溫度顯示會開始上升,上升約兩度,導致我如果設定25度,當溫度是25.3度的時候機器開始運行,運行幾分鐘後,機台溫度會顯示27度,但其實水的溫度是25度,機台持續運行到顯示24.7度,但這個時候魚缸裡的溫度已經降到約25-2=23度,機台停止運行後上面顯示的溫度就會開始慢慢變回實際溫度。所以我魚缸的溫度就會持續在23~25度之間循環的跳。老闆說這個很難修,建議我換一台。想請問大家這個還有辦法修理嗎?...
返回
上方 下方