soccer20216 🏅🏅🔰 金幣 0 2012/09/06 #1 使用1年多的CL-280 就在今天看溫度 都在29.6~29.3徘徊 有關機再開機過還是一樣 請問是冷媒沒有了嗎 還是有其他異狀><
dernier 🏅🏅🔰 金幣 367 2012/09/06 #6 可以看一下冷排鰭片的部份是否有堵塞,風扇也是無法將熱氣散出去,另外冷媒還是有可能漏的,不過幾率不大,我以前測試的方式是用肥皂水加小支刷子去測看看哪裡有氣泡…
startx 🏅🏅🔰 金幣 0 2012/09/06 #7 壓縮機都有保護裝置..所以有問題時..會跳掉.. 可以先排除的是..沒有冷煤..冷煤會經由毛細作用..逐漸消失.. 但是起碼要好幾年才會冷煤不足..冷度不夠.. 所以..目前能想到的..3個方向.. 1:感溫頭故障..要排除的話..就是把溫度往下調整.. 如果這樣溫度就可以降下來..那很明顯了.. 2:散熱排阻塞..看灰塵量就可以理解了.. 散熱排溫度過高..會造成高壓太高..壓縮機跳掉.. 3:散熱風扇故障..同樣會使散熱排溫度過高.. 高壓太高跳壓縮機.. 這三者都很好釐清..檢查一下就知道了..
壓縮機都有保護裝置..所以有問題時..會跳掉.. 可以先排除的是..沒有冷煤..冷煤會經由毛細作用..逐漸消失.. 但是起碼要好幾年才會冷煤不足..冷度不夠.. 所以..目前能想到的..3個方向.. 1:感溫頭故障..要排除的話..就是把溫度往下調整.. 如果這樣溫度就可以降下來..那很明顯了.. 2:散熱排阻塞..看灰塵量就可以理解了.. 散熱排溫度過高..會造成高壓太高..壓縮機跳掉.. 3:散熱風扇故障..同樣會使散熱排溫度過高.. 高壓太高跳壓縮機.. 這三者都很好釐清..檢查一下就知道了..