newhappy 🏅🔰🔰 金幣 0 2014/06/15 #1 60*60*45 背濾格15公分 13*15白棉濾材 26*15蛋白 12*15主馬出水 本來是想採用伊登140 直接打冷水機CL450 再出水....但是去朋友那裏看...出水循環的流量很弱 有爬文155 好像會比較足夠 但是怕噪音問題....(小弟對噪英敏感= =) 想請問前輩 155其實很安靜 放心使用? 還是第一格用放140打冷水機 接回第二格 第三格用135做主循環 或是有其他的配置會比較好 煩請各位解答了...謝謝
60*60*45 背濾格15公分 13*15白棉濾材 26*15蛋白 12*15主馬出水 本來是想採用伊登140 直接打冷水機CL450 再出水....但是去朋友那裏看...出水循環的流量很弱 有爬文155 好像會比較足夠 但是怕噪音問題....(小弟對噪英敏感= =) 想請問前輩 155其實很安靜 放心使用? 還是第一格用放140打冷水機 接回第二格 第三格用135做主循環 或是有其他的配置會比較好 煩請各位解答了...謝謝
layli 🔰 金幣 0 2014/06/15 #2 我原50*40*50背濾,用135接CL280,出水還OK,你用140,應可以,冷水機好像不可直接用太強沉馬,說明書上有寫。我現底濾主馬用155,主體聲音還算靜,只是原共振聲很大(有接15cm軟管),後來用近60cm作了360度的圓,聲音才改善。