我水量200L左右

用阿提卡1/5 設定27度 27.5啟動降到26.9 需要20分鐘

用日生CL450 1/6 設定27度 29度啟動降到27度 需要50分鐘

兩台設定溫差不一樣

阿提卡無法設定溫差 設定27 固定27.5啟動 降到低於27停止 溫差0.5度 = 20分鐘

日生溫差2度 設定27 固定29啟動 降到低於27停止 溫差2度 = 50分鐘

如果阿提卡溫差一樣2度 不曉得時間會是多久?

剛啟動時冷水機需要先讓內膽內溫度維持穩定輸出需要一段時間 溫度才會開始一直下降

安靜度 當然阿提卡 整個不太知道已經啟動了,日生就像是工業風扇一樣
 

相似主題