nickmail1971

🏅🏅🏅
金幣
1,781
如題
最近買了驗電筆測了水箱的水跟外圍有金屬的部分,驗電筆電感測試都是顯示12V
如果雙腳跟身體濕的觸摸會有被電到感
但穿鞋沒有濕就不會

有試過插頭反插,但好像沒用

房子為老房子只有2孔電插,應該是沒有接地線

像這種情況,請問哪樣處理為好,謝謝
 
如題
最近買了驗電筆測了水箱的水跟外圍有金屬的部分,驗電筆電感測試都是顯示12V
如果雙腳跟身體濕的觸摸會有被電到感
但穿鞋沒有濕就不會

有試過插頭反插,但好像沒用

房子為老房子只有2孔電插,應該是沒有接地線

像這種情況,請問哪樣處理為好,謝謝

正解是找出漏電的設備

先清查用12V的設備,可能性比較高
還有任何泡在水裡的設備
 
如果處理起來真的很不方便,FO 缸我是覺得可以晚點處理沒關係(汗)
除非你在會觸電的狀況下去摸魚,不然魚都不會被電,其實也影響不到什麼,軟體缸就可能有影響了,畢竟時常在碰觸軟體。
我之前把濾棉上的扁跳蝦丟回去時有被電到就是了,當時扁跳蝦在我手上就一起被電死了,讓我不禁思考全台灣一年有多少扁跳蝦是被電死的......
 
如題
最近買了驗電筆測了水箱的水跟外圍有金屬的部分,驗電筆電感測試都是顯示12V
如果雙腳跟身體濕的觸摸會有被電到感
但穿鞋沒有濕就不會

有試過插頭反插,但好像沒用

房子為老房子只有2孔電插,應該是沒有接地線

像這種情況,請問哪樣處理為好,謝謝
今天才把漏電的殺菌燈寄回給水族館維修
快處理,否則改天另一個又漏電了,就不好玩了
 
今天才把漏電的殺菌燈寄回給水族館維修
快處理,否則改天另一個又漏電了,就不好玩了

我把所有的電都拔掉了還是測到12V,所以才疑問阿.

對了我淡水缸,也一樣,但我把過馬達關了就沒有12V漏電了,但海水缸全關了,還是測到
 
我把所有的電都拔掉了還是測到12V,所以才疑問阿.

對了我淡水缸,也一樣,但我把過馬達關了就沒有12V漏電了,但海水缸全關了,還是測到

應該還有你沒想到的東西沒拔掉
如果真的不插電還有12V
哪恭喜你發了, 你可以無中生有的賣電, 這可厲害了.

任何可以透過水流相通的所有電器都要拔掉, 像水冷機,蛋白等等都要拔掉.
最後手段, 將家裡對應的無熔絲開關關掉來驗證
(通常都是有沒拔的設備在漏電)

看你魚缸的描述是很複雜的串聯系統
請記得把"所有"串聯的魚缸", 所有設備的插頭全部拔掉
 
最後編輯:
正常搞一條接地線叫可以解決了
有冷水機比較常出現有感電
我是在電氣箱螺絲處拉一條線去冷水機的接地螺絲
主要都是缺少接地
要是真的破皮漏電 魚隻已經先死了
有接地正常情況下用電表一邊接觸水面 一邊接觸插座孔 會有一個孔0v 一個孔為110v
如果二孔測量都有電約20-50v代表沒接地 就搞一條吧
 
最後編輯:
正常搞一條接地線叫可以解決了
有冷水機比較常出現
我是在電氣箱螺絲處拉一條線去冷水機的接地螺絲

這樣可能只是把漏電導掉, 而不是解決漏電這個問題.
當然有地線是好的, 比較安全.
其實靠近水的插座(廚房, 浴廁, 魚缸)都建議要有地線.
但若沒有徹底解決漏電的暗電流問題
一是白白浪費電費, 二是潛在的安全性問題還是存在.
 
這樣可能只是把漏電導掉, 而不是解決漏電這個問題.
當然有地線是好的, 比較安全.
其實靠近水的插座(廚房, 浴廁, 魚缸)都建議要有地線.
但若沒有徹底解決漏電的暗電流問題
一是白白浪費電費, 二是潛在的安全性問題還是存在.
真的漏電當然要找出原因 一個一個拔掉就可以找出
那比沒接地線更好找。再來你量的電壓不會那麼低 也不會赤腳踩地才有觸電
 
真的漏電當然要找出原因 一個一個拔掉就可以找出
那比沒接地線更好找。再來你量的電壓不會那麼低 也不會赤腳踩地才有觸電

感謝各位,找到漏電了,是冰水機
之前都是想說把延長線的開關關掉就好了
這次趁整理魚缸的時候所有的電線都拔掉,然後一個個插上去然後再量,才找出是冰水機
原來插座差的只把開關關了並不一定有用
 

相似主題