話說我的海利300A感溫sensor老是不準(溫度表示27度實際是23度).參考了友站po的將電子溫度計的sensor換到我的冷卻機上卻發現溫度表變成10度左右而實際溫度是23度.於是我得到了一個結論----我換的電子溫度計的sensor組抗有可能太大造成溫度表示10度左右.於是我又的到了一個結論
1.我的海利300A感溫sensor組抗太低造成(溫度表示27度實際是23度).
由結論1於是我就將我的海利300A感溫sensor(串接)一顆2k歐姆可變電阻借以調整組抗值.果真如我猜想調整可變電阻以後溫度可自由調整設定值.最後溫度不準問題終於解決了
ps:加可變電阻只可以解決溫度表示過高實際偏低的情形.如果是溫度表示偏低實際偏高的情形則必須換組抗較小的sensor才可解決
