Cheng1129

🏅🔰🔰
金幣
1,122
目前設備是
主馬使用HC6500,
冷水機是阿提卡1/5,有改外置感溫在上缸溢流處
總水量約180公升
主馬一邊分流冷水機,一邊接上缸雙出水
冷水機出水回底缸主馬格,
目前測試26.5-25.9也還需要45-55分
想請問主馬段數共有9段,約開幾段扣除折損比較適合這個分流配置呢?
阿提卡1/5循環量2500l/h
 
主馬強度主要看你養啥
馬達說明書應該有說明每一段的強度是多少
FO缸低密度的話總水量15倍,中密度25倍
LPS或SPS的話可略減
主缸溢流量至底缸水量=主馬送回主缸的水量
因為你分流一部份是回底缸,所以就算你主馬是以6000L/H運轉的
實際回主缸的水量可能只有3000L/H(以不計耗損,分流各佔1/2來說)
所以主馬需要開更高的功率才能達到所需循環量
我也是這樣分流的,差別是在我冷水機出水是到底缸第1格的落水區
阿提卡1/5應付你180L水量應該綽綽有餘
但你26.5-25.9也還需要45-55分....有點慢
冷水機前進氣,後散熱空間夠嗎?
後方最好離牆面30CM,除非底櫃有作強制排氣,不然也別把冷水機關在底櫃中
散熱差、管路過長都會影響
 
主馬強度主要看你養啥
我的主馬打開只有馬達跟控制器,連說明書都沒有😅我告訴店家我有分流建議開幾段,他是說都可以開最大也無妨,而詢問廠商則是說三段就可

我是用角鋼架,冷水機前面木板都是打開的,後面離牆約25公分,不過旁邊就是配線槽
PH84_220614184732_9f170.jpg


PH84_220614184733_71122.jpg
 

相似主題