請先檢查出水和入水口有沒有裝錯
順便量一量冷卻機的出水口和入水口溫差多少
不知你說的很快是多快?
有數據比較好判斷
 
[這篇文章最後由lin4319在 2005/06/28 11:08pm 第 1 次編輯]

感謝黃大及彬大的指導!我想應該是我裝錯了吧入水及出水均在底缸(底缸隔兩格)!但之前出水在入水之前(出水第一格,入水第二格),以致冷水機吸入冷卻後的水,所以降溫很快(約一分鐘),就停了,但…水溫並沒有真正的降低,所以升溫也很快(也約一、二分鐘)!(缸中並無太多熱源,只有主揚水馬達一棵,推蛋白的馬達一棵,還有冷水機的馬達一棵,用T5無HQI),後來改成入水口在前(第一格),出水口在後(第二格),情況就改善許多了,從二十五點六度降到二十四點六約二十分,降溫也沒那麼明顯,所以也就沒測了。再度的感謝喔!
 
下面引用由bin52005/06/28 11:51pm 發表的內容:
那恭喜了...
可以的話建議由底缸入水,出水直接入主缸
+1
其實這是很正確的方法~~
 
再度感謝大大個的指導喔!雖然我也知道出水至主缸比較好(說明書上也這樣說)但因為為了維持主缸的美觀(目前除了溢流區外,只有兩個出水口),所以就讓出水進底缸了,只是入水從第一格抽,想必水質會不佳,到時,如果冷水機內膽髒了,各位大大又是如何的判斷與處理呢?
 
溫度沒變化太大就正常囉.....通常是沒力的冷卻機才會一直打.....
這樣的效率算好囉
 
那請問其他大大~@@"~
如果沒有底缸~只有主缸的話..........
那.........
出水入水都放在主缸應該可以吧~一邊放左
一邊放右@@"
哇~那我主缸還真多馬達
OTTO800L+喜多頭造浪
OTTO400L抽底沙
VIA2000L的打蛋白
不知名1200L抽內置滴流過濾
到時再來一顆冷水機馬達.....
電費~~爆炸@@"
 
下面引用由lin43192005/07/04 00:32am 發表的內容:
還有…冷水機跑了二十多分鐘,約停二個小時,算正常嗎?若冷水機如此打,一個月的電費約多少錢呢?(夏季)。
這樣很好了啊~~
關於電費嘛~~
別想太多啦~~
 

相似主題