缸子為三呎底濾缸,家裡室內溫度約25度,冷水機設定溫度為26.3度
PH84_230320205652_55d0e.jpg

請問有什麼方式可以減少讓冷水機一直作動,目前約1~2小時會作動20~30分鐘
 
缸子為三呎底濾缸,家裡室內溫度約25度,冷水機設定溫度為26.3度
PH84_230320205652_55d0e.jpg

請問有什麼方式可以減少讓冷水機一直作動,目前約1~2小時會作動20~30分鐘
不運轉如何降溫?
1~2小時會作動20~30分鐘不算頻繁啊
阿提卡運轉聲音也小,不至於太吵才對
現行裝備下要減少運轉頻率就只能是開冷氣了
不然就是升級成分離式,把噪音放在屋外
 
看到主題"如何減少冷水機作動",恩,插頭拔掉就好XD
我夏天會打開家裡的冷氣,去減緩冷水機造成的室內溫度升高,一方面給貓咪吹冷氣,最佳解法應該是分離式

另外,阿提卡1/3超大聲,但也沒更小聲的了。
 
上缸及底缸燈具的部分不要圍起來讓熱散到空氣中增加對流會不會有幫助呢?
不過1~2小時才作動一次,應該不算很頻繁吧~
 