kojianshing

🏅🏅🔰
金幣
5
[這篇文章最後由kojianshing在 2008/06/17 11:59am 第 1 次編輯]

請問有相同型號的前輩,我的水量約4oo公升,溫度設定25度,但我的冷水機從27降到25需要2個小時,請問這是正常的嗎??
我的馬達是http://tw.f3.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c36766213
沒有HQI,市溫約28度
 
我的水量200L+燈具沉馬熱源200W降溫兩度約25-30分鐘有改外製溫控
除了水量外還要加上缸中熱源會比較準確
另外我覺得冷排的清潔也滿重要的,每年夏天來臨之前我都會拆光外殼,把裡面的灰塵污垢清潔乾淨,冷排的話我是用大賣場冷氣機專用的清潔劑做清洗
 
其實降溫時間的長短
很難去估計
畢竟每個人的冷水機所在的環境都不同
真正要估算的話
熱源是很大的問題
所以降溫時間多少才算正常 只能看個人的環境來決定囉
 
我四呎缸無底缸~cl650~從29度~27度約45分
 
下面引用由liniru2008/06/18 11:02pm 發表的內容:
我四呎缸無底缸~cl650~從29度~27度約45分
無底缸 的四呎缸 應該不到250L 吧
效能 應該 還好而已...
重點看在啟動的時間
如果 打兩小時 可以停 兩小時 那效能 算不錯
如果 停 四十五分鐘 啟動 四十五分鐘 跟上面比 還是啟動兩小時 停兩小時 效能比較好..
所以重點是在 啟動次數
 
[這篇文章最後由liniru在 2008/06/19 06:29pm 第 2 次編輯]

下面引用由jamison2008/06/19 01:12am 發表的內容:
無底缸 的四呎缸 應該不到250L 吧
效能 應該 還好而已...
重點看在啟動的時間
如果 打兩小時 可以停 兩小時 那效能 算不錯
如果 停 四十五分鐘 啟動 四十五分鐘 跟上面比 還是啟動兩小時 停兩小時 效能比較好..
所以重點是在 啟動次數
效能方面~沒試過別台所以無從比較~
下次啟動時間我就不知道和效能的關係在哪了~
下次多久後會啟動~主因只是熱源的多寡而已~和效能沒關係吧
假設在同一缸做測試~
A用一噸的冷水機~需要20分鐘降兩度到27度~
B用CL650~需要45分才能降兩度到27度~
C用CL450兩個小時才能降兩度到27度~
效能由高至低是A~B~C~
但如果A再兩小時後會再次啟動~我相信BC也是會再同樣的時間啟動
因為缸內產生熱源是相同的~效能只差在誰降溫比較快~並不是哪台可以撐比較久啟動~
所以重點不是在 啟動次數
 
下面引用由kojianshing2008/06/19 07:42am 發表的內容:
我的就是啟動2小時,然後過2小時才在次啟動
這樣算ok嗎??
如果您換更大的噸數冷水機~可以縮短降溫時間~但一樣是大約兩小時後溫度會升到冷水機在次啟動~
如果您是要增強效能減少降溫所需時間~那您可能要換一台更大的~
如果您是要延長下次啟動時間~您可以減少缸中熱源~盡量讓魚缸周圍通風~或是在魚缸加裝風扇
 
下面引用由liniru2008/06/19 01:25pm 發表的內容:
如果您換更大的噸數冷水機~可以縮短降溫時間~但一樣是大約兩小時後溫度會升到冷水機在次啟動~
如果您是要增強效能減少降溫所需時間~那您可能要換一台更大的~
如果您是要延長下次啟動時間~您可以減少缸中熱源~盡 ...
魚缸 周圍 通風 我想 不見得 會使下次啟動 延長時間 如不通風的狀況下 可能 保溫效果 會比較好
所以 不知道 你所謂的通風 的意思是...冷水機 附近通風 還比較實在..
 

相似主題