J jakey 🏅🏅🔰 金幣 58 2008/08/10 #1 小弟想DIY配電箱不知道要如何配 想請有水電經驗的大大幫忙 我有三顆馬達(白熊2500,rio32HF,臥馬70r) 一組hqi四支燈管40w hqi150w x2 冷水機220Vx1 風扇x1 鈣反X1 我需要買哪些東西 要怎麼配
小弟想DIY配電箱不知道要如何配 想請有水電經驗的大大幫忙 我有三顆馬達(白熊2500,rio32HF,臥馬70r) 一組hqi四支燈管40w hqi150w x2 冷水機220Vx1 風扇x1 鈣反X1 我需要買哪些東西 要怎麼配
Y yalion 🏅🏅🔰 金幣 0 2008/08/10 #2 你應該需要一個220V的電源 冷水機用 配電箱內在至少弄個12個電源插座110V的 小弟最近也弄了個配電箱 12個插座 12個電源開關 一個30A漏電段路器 1個30A3P的無絲融與漏電斷路器 主電源最好從總開關另外拉一條出來 電線最好有3.5平方 220V的 所以會有三條線 可以直接買電欄線 接到30A3P的無絲融與漏電斷路器 再由此分接 一為接到冷水機220V(電線使用2.0平方的) 一為接到缸子旁邊的配電箱(拉到配電箱的電線使用2.0平方的就可) 接到缸子的這條2.0電欄先經過漏電斷路器 12個母插座放在底櫃下 對 12個電源開關放在缸子旁邊可直接控制 不知道我這樣寫 你看的懂不懂@@ 真的不懂 花點錢請水電專家過去幫你弄比較保險
你應該需要一個220V的電源 冷水機用 配電箱內在至少弄個12個電源插座110V的 小弟最近也弄了個配電箱 12個插座 12個電源開關 一個30A漏電段路器 1個30A3P的無絲融與漏電斷路器 主電源最好從總開關另外拉一條出來 電線最好有3.5平方 220V的 所以會有三條線 可以直接買電欄線 接到30A3P的無絲融與漏電斷路器 再由此分接 一為接到冷水機220V(電線使用2.0平方的) 一為接到缸子旁邊的配電箱(拉到配電箱的電線使用2.0平方的就可) 接到缸子的這條2.0電欄先經過漏電斷路器 12個母插座放在底櫃下 對 12個電源開關放在缸子旁邊可直接控制 不知道我這樣寫 你看的懂不懂@@ 真的不懂 花點錢請水電專家過去幫你弄比較保險
Y yalion 🏅🏅🔰 金幣 0 2008/08/11 #4 假如都是110V的 那要不要分其實沒差 只不過 燈具通常會放置計時器 計時器的體積你必須要考慮進去 我自己因為有燈箱 所以直接由12插座 插一條延長線裝在燈箱上供電燈及造流馬達使用
Y yalion 🏅🏅🔰 金幣 0 2008/08/11 #6 依你的電量其實20A就足夠了 馬達+上燈具也沒超過1000W 一頓的冷水機也才740W左右 重點在於電線的粗細 粗一點是比較安全 像說一頓冷水機其實用1.6平方的銅線就足夠了 用到2.0是比較安全點 其他亦是
依你的電量其實20A就足夠了 馬達+上燈具也沒超過1000W 一頓的冷水機也才740W左右 重點在於電線的粗細 粗一點是比較安全 像說一頓冷水機其實用1.6平方的銅線就足夠了 用到2.0是比較安全點 其他亦是
Y yalion 🏅🏅🔰 金幣 0 2008/08/12 #8 30A當然不會有什麼負面影響 只是比較貴一點點 對你而言 15A的話 怕不夠力 容易跳電 至於電流瓦特算法 你參考一下底下網址 http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1608072913589 就會知道你需要多少安培 -=-=-=- 以下內容由 yalion 在 2008年08月12日 01:25pm 時新增 -=-=-=- 30a跟20a體積方面也差蠻多的
30A當然不會有什麼負面影響 只是比較貴一點點 對你而言 15A的話 怕不夠力 容易跳電 至於電流瓦特算法 你參考一下底下網址 http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1608072913589 就會知道你需要多少安培 -=-=-=- 以下內容由 yalion 在 2008年08月12日 01:25pm 時新增 -=-=-=- 30a跟20a體積方面也差蠻多的
J jakey 🏅🏅🔰 金幣 58 2008/08/12 #9 了解 再請問一下 20A3P及20A2P 是差別在哪裡 謝謝 -=-=-=- 以下內容由 jakey 在 2008年08月12日 02:48pm 時新增 -=-=-=- 在開關與開關及漏電器之間 的連接線要用哪種電線
了解 再請問一下 20A3P及20A2P 是差別在哪裡 謝謝 -=-=-=- 以下內容由 jakey 在 2008年08月12日 02:48pm 時新增 -=-=-=- 在開關與開關及漏電器之間 的連接線要用哪種電線
Y yalion 🏅🏅🔰 金幣 0 2008/08/12 #10 2p跟3p差在有無地線 基本上220v 是由兩條110v跟一條地線組成 110v 是由一條110v跟一條地線組成 你有使用到220v的電 最好是使用3p比較不會那麼複雜 由總電源接三心的電纜 接到無熔絲漏電斷路器(3p)後 由這邊來分配110v跟220v的插座 -=-=-=- 以下內容由 yalion 在 2008年08月12日 04:05pm 時新增 -=-=-=- 開關與開關之間 1.6或者2.0皆可 我是插座裡面用1.6 由斷路器拉過來的使用2.0
2p跟3p差在有無地線 基本上220v 是由兩條110v跟一條地線組成 110v 是由一條110v跟一條地線組成 你有使用到220v的電 最好是使用3p比較不會那麼複雜 由總電源接三心的電纜 接到無熔絲漏電斷路器(3p)後 由這邊來分配110v跟220v的插座 -=-=-=- 以下內容由 yalion 在 2008年08月12日 04:05pm 時新增 -=-=-=- 開關與開關之間 1.6或者2.0皆可 我是插座裡面用1.6 由斷路器拉過來的使用2.0