dcage

🏅🔰🔰
金幣
170
如果我將自來水管線牽到一套過濾機~然後再將出水口放在魚缸(自動補水)
那請問這樣的話要用哪個設備才能達成水位降低自動補水?
我記得WZJ的那套是水位不足帶動馬達抽水@@"
可是我需要的是和馬桶水箱類似的水位不足自動"放水"(免插電)
不過不要馬桶浮筒那麼大顆XD~又醜~小一點的話還是無所謂啦^^
 
下面引用由dcage2005/08/05 03:55pm 發表的內容:
不過不要馬桶浮筒那麼大顆XD~又醜~小一點的話還是無所謂啦^^
有一種飲水機專用的浮球
約兩個香煙盒大小,全塑膠的
可直接接RO兩分管
是市面上最迷你的浮球式補水器
不過一個不便宜,直接向廠商拿都要一大張
如果要電子式的市面上相當多
 
水位不足自動"放水"
若沒有限制免插電,RO專賣店有賣電磁閥,這樣就可以利用WZJ的來控制電磁閥!
 
恩~電子有利有弊
停電就無效了
重要的是~電子產品都有秀斗的一天
如果依秀斗就會照成水災XD~~~雖然可以裝兩個~一個是低於標準放水~二是高於標準警急鎖緊~可是一定很高價
非電子的好處是不用怕停電~~而且也能串連兩三個來做保險XD~!!
 
是呦~有這種東西
我去問問看我認識的公司^^~
因為我和兩間專門做過工廠各式濾方面的公司經理認識的~!!
看看有沒有好康的撿~~~!!
 
公司目前是使用液位開關接繼電器, 控制一個ro用的電池閥, 電池閥接ro的出水, 另外電池閥的供電有接一個定時器, 每天會開啟30分鐘, 但是從使用到現在還是幾次補水過了頭.
有一次是因為液位開關上面長滿了海綿, 所以老是處於開的情況. 最近一次是因為ro前置過濾筒的parking裂了, 水就直接漏到缸裡. 所用自動補水雖然方便還是要小心.
 