各位好,昨天發現魚缸有漏電的情形(手放下去會有輕微麻感),找了兩位朋友來試水也是都有麻感,今天拿了三用電表來測量,奇怪的事情發生了...
1.5尺側濾+圓筒+mini200冷水機+水中騎士燈具+測濾沉馬(推冷水)
電表A測量結果
家用插頭115v
全部電器拔掉插頭魚缸內3~4v
主馬單獨插上魚缸內12v
蛋白單獨插上17v
水中騎士燈具單獨插上12v 圓筒單獨插上10v
冷水機單獨插上沒運轉70v 運轉中80v 並且手放入水中有麻感
全部設備運轉80v
全部設備除了冷水機30幾V
覺得很奇怪,就買了新的199元的
電表B
家用插頭114v
其他全部狀況都是1v多(沒錯就是1V)
但是有插上冷水機時手有麻感(但也顯示1v)
也同時買了50元的驗電筆
所有狀況顯示12v 插上冷水機並運轉顯示96v
於是把剛買不到2周的冷水機mini200拿回原店家測試
原店家讓我拿著電表A到處量他們的海水缸都幾乎是0或低於2v
接著測試我的冷水機,沒運轉是電表A顯示4v,運轉後16v
然後店家有另外一缸也是用mini200,也是沒運轉時4v運轉16v....
(不確定店家魚缸有沒有接地)
但我回家測量單獨插上(直接插上牆壁插頭)冷水機沒運轉,電表A真的是80v,電表B卻是1v,而且手放入水中有麻感.....
這樣到底是什麼情形啊⋯⋯
拜託有經驗或有電學知識的大大們救救我!拜託了!
在FB發文有魚有指出可能是水缸中陰陽離子很高造成電錶數值?
我只是想知道,為什麼我的魚缸不管什麼電器插上去都會讓電壓增高....
難道大家一起漏電嗎?
我換了一條新的延長線也是同樣情形....
裡面的設備最久才用了4個月,有可能每項都漏電嗎?
不過目前魚和軟體都安好
