小弟最近買了一台1/6的冷水機
官方網站資料處理水量為250L
因為覺得啟動時間跟頻率有點長
想請各位大大幫我看一下
水量跟冷水機規格是否不搭~謝謝

上缸90*60*45(總水量243公升)
主缸因放很多活石水量應該只有剩200公升+底缸水量約50公升
有測了一下總水量應該介於250左右
溫度設定25度,降到24.5度時間約需34分鐘
待機再啟動時間約為25分鐘

請問啟動是為正常,機型是否有搭到水量
沉馬水流會不會太強?(沉馬2000L)
在麻煩大大幫我回答一下~謝謝
 
最後編輯:
您好.您的缸跟我一樣.水量也差不多.剛好我也是用冰點1/6的.但我是從主馬分流的.我是設25度.不會像您一樣啟動頻繁.應該不是沉馬太強就是熱原太多了.建議可把沉馬流量調小試試:em04:
 
您好.您的缸跟我一樣.水量也差不多.剛好我也是用冰點1/6的.但我是從主馬分流的.我是設25度.不會像您一樣啟動頻繁.應該不是沉馬太強就是熱原太多了.建議可把沉馬流量調小試試:em04:


謝謝你的回答,熱源真的蠻多的有六支燈管
剛剛也把沉馬調到約1600左右出水量小多了,我再試看看
可否請問你的啟動時間為多長?多久啟動一次嗎?~謝謝
 
1/6 打這樣的水量 我個人認為時間上 差不多就是這樣

若要更OK..因該是減少熱源吧~ 忘了問 你的燈是什麼 HQI T5 LED等..
 
1/6 打這樣的水量 我個人認為時間上 差不多就是這樣

若要更OK..因該是減少熱源吧~ 忘了問 你的燈是什麼 HQI T5 LED等..

時間上OK嗎?
但有人說還是點勉強ㄟ

我的燈是T5+T8共六燈
又有三大顆沉馬
熱源真的是很傷腦筋
但又沒辦法更動

今天有試過把兩大罐寶特冰放入底櫃中散熱
好像有效可以降各一度:em01:
 
建議您可以照張全魚缸(上下缸)跟冷水機的圖出來讓大家看看~因為想像空間太大~難以判斷!
舉例:冷水機是獨立進水~還是跟主馬達共用?冷水機進水跟出水的位置是?
所以您方便的話還是拍照一下魚缸現況~大家比較好給您建議!
謝謝!
 
QUOTE=ilove0806;1352348]謝謝你的回答,熱源真的蠻多的有六支燈管
剛剛也把沉馬調到約1600左右出水量小多了,我再試看看
可否請問你的啟動時間為多長?多久啟動一次嗎?~謝謝[/QUOTE]

我是用150W.HQI.T5.39WX2.2顆造流馬達.一支JNS GS2蛋白.多久沒注意.但1天沒幾次(我整天幾乎在家).:em06:
 
我的經驗與你分享:
我的魚缸水量120公升,使用冰點1/10hp(今年四月15日購買),
從28度降到26度需2個多小時,起初還以為冷水機壞了,
打電話問冰點的老闆娘,她說只要會降溫就是正常,
後來我覺得會不會是感溫器的因素,
在站上爬文後知道可以自D,所以就去買了一個10K歐姆(10元)的熱敏電阻,
自D外接式感溫器至魚缸中,
目前從28度降到26度只需50分鐘!
你要不要改看看?!
 
建議您可以照張全魚缸(上下缸)跟冷水機的圖出來讓大家看看~因為想像空間太大~難以判斷!
舉例:冷水機是獨立進水~還是跟主馬達共用?冷水機進水跟出水的位置是?
所以您方便的話還是拍照一下魚缸現況~大家比較好給您建議!
謝謝!

冷水機是獨立馬達
進水在底缸,出水在主缸
我在想應該是熱源太多了
六燈加上三大顆沉馬的關係
 
QUOTE=ilove0806;1352348]謝謝你的回答,熱源真的蠻多的有六支燈管
剛剛也把沉馬調到約1600左右出水量小多了,我再試看看
可否請問你的啟動時間為多長?多久啟動一次嗎?~謝謝

我是用150W.HQI.T5.39WX2.2顆造流馬達.一支JNS GS2蛋白.多久沒注意.但1天沒幾次(我整天幾乎在家).:em06:[/QUOTE]

請問大大室內溫度約多少
你的冷機機型號為何呢?
 
我的經驗與你分享:
大大,那個老闆娘說的我覺得好像不太正確ㄟ
一般來說都會降溫,但就是耗電的問題

可以私下傳訊告訴我怎改外部控溫嗎?
不然真的蠻耗電的:em10:
 