我猜有兩個可能,一個是循環水量太小了,或說選用太大的管了。另一個是A管的氣密有問題無法虹吸。 因為沒有看到啟動的水位狀況,我想可以這樣測試看看: 1.B管的閥全關 2.確認A管氣密沒問題,可以虹吸之後,把閥關小到一半(更小也可以) 3.啟動主馬讓A管虹吸開始作動,如果水位會淹過C管頂端,慢慢把A管的閥開大。 4.如果開到最大還是淹過C管頂端,代表有需要B管,此時再去調整B管落水閥的開度,保持C管用不到的狀態。 Good points!!!