misakayo 🔰 註冊時間 2008/04/12 文章 153 按讚 0 經驗點數 51 位置 台北-板橋-樹林 金幣 0 魚缸大小 40立方慢慢養 系統類別 背部過濾 生物種類 LPS+一對公子 2010/07/26 #1 我有一台nc-180 目前用在水量約180L的缸子 照明為 150w HQI 用喜多PICO 1200 單獨推 可是儘管設定已經到22度 但是魚缸的溫度總是在30度上下 請問是冷水機不夠力?還是需要去更換冷煤呢??
我有一台nc-180 目前用在水量約180L的缸子 照明為 150w HQI 用喜多PICO 1200 單獨推 可是儘管設定已經到22度 但是魚缸的溫度總是在30度上下 請問是冷水機不夠力?還是需要去更換冷煤呢??
dnsf6714 🏅🔰🔰 註冊時間 2007/02/27 文章 261 按讚 1 經驗點數 201 位置 台北 金幣 5 魚缸大小 主缸:45*45*60 系統類別 過濾系統:底缸過濾 總水量約120L 生物種類 ???Tank 2010/07/26 #2 可以先看看冷水機溫控準不準或是否故障,可以先單獨接到水桶打,看看會不會打到22度才停止 我之前使用過的那台就是溫控故障,後來是直接買溫控器單獨使用才堪用^^" 不過個人是推斷冷水機不夠力.......+1 畢竟NC180是透過冷水袋來降溫和直接透過鈦管來降溫的效果還是有差 使用的沉馬流量建議越慢越好,看你因該是用流量1200的, 把沉馬流量條小一半試試看,效果因該會比較好喔。 NC-180因該差不多是1/15P的等級, 而且你有用HQI,建議是1/10P以上的冷水機可能會比較適合^^"
可以先看看冷水機溫控準不準或是否故障,可以先單獨接到水桶打,看看會不會打到22度才停止 我之前使用過的那台就是溫控故障,後來是直接買溫控器單獨使用才堪用^^" 不過個人是推斷冷水機不夠力.......+1 畢竟NC180是透過冷水袋來降溫和直接透過鈦管來降溫的效果還是有差 使用的沉馬流量建議越慢越好,看你因該是用流量1200的, 把沉馬流量條小一半試試看,效果因該會比較好喔。 NC-180因該差不多是1/15P的等級, 而且你有用HQI,建議是1/10P以上的冷水機可能會比較適合^^"
OP misakayo 🔰 註冊時間 2008/04/12 文章 153 按讚 0 經驗點數 51 位置 台北-板橋-樹林 金幣 0 魚缸大小 40立方慢慢養 系統類別 背部過濾 生物種類 LPS+一對公子 2010/07/26 #3 OKOK~~感謝回應 這就來試試看