p123835 🔰 註冊時間 2011/03/28 文章 147 按讚 0 經驗點數 51 位置 彰化竹塘鄉 金幣 0 魚缸大小 75*45*45 系統類別 底部過濾 生物種類 亂養 2011/05/15 #1 這台用在水量110公升為何今天27度降到26度1度要20多分鐘正常嗎??
ant0801 🏅🔰🔰 註冊時間 2011/01/23 文章 431 按讚 1 經驗點數 201 位置 新莊 金幣 5 魚缸大小 兩呎立方底濾 系統類別 FOT 2011/05/15 #2 應該OK吧, 我缸子跟你差不多用450, 降兩度也要40分鐘左右 不知你用什麼去推的, 我用600l/h的圓桶推, 如果換流量大點的可能降更快吧
OP p123835 🔰 註冊時間 2011/03/28 文章 147 按讚 0 經驗點數 51 位置 彰化竹塘鄉 金幣 0 魚缸大小 75*45*45 系統類別 底部過濾 生物種類 亂養 2011/05/15 #3 ant0801 說: 應該OK吧, 我缸子跟你差不多用450, 降兩度也要40分鐘左右 不知你用什麼去推的, 我用600l/h的圓桶推, 如果換流量大點的可能降更快吧 按一下展開…… 你用450我是280的我用1000去推出來的水不是粉大 流量太大聽說也冷不夠哪去~ 最後編輯: 2011/05/15
ant0801 說: 應該OK吧, 我缸子跟你差不多用450, 降兩度也要40分鐘左右 不知你用什麼去推的, 我用600l/h的圓桶推, 如果換流量大點的可能降更快吧 按一下展開…… 你用450我是280的我用1000去推出來的水不是粉大 流量太大聽說也冷不夠哪去~
thomaswen 💎🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2011/02/20 文章 2,192 按讚 808 經驗點數 7,806 金幣 7,174 2011/05/16 #4 27度降到26花20多分鐘應該還算正常, 個人認為Hugh大大用600L的圓筒來推似乎太小了些, 小弟是用CL-300,1/10P的,上面建議流量就是900以上了, 況且用600L的圓筒推出來肯定小於600L不少... 小弟認為您用1000L的推,如果上下高度沒有差太多的話,應該是差不多...
27度降到26花20多分鐘應該還算正常, 個人認為Hugh大大用600L的圓筒來推似乎太小了些, 小弟是用CL-300,1/10P的,上面建議流量就是900以上了, 況且用600L的圓筒推出來肯定小於600L不少... 小弟認為您用1000L的推,如果上下高度沒有差太多的話,應該是差不多...
OP p123835 🔰 註冊時間 2011/03/28 文章 147 按讚 0 經驗點數 51 位置 彰化竹塘鄉 金幣 0 魚缸大小 75*45*45 系統類別 底部過濾 生物種類 亂養 2011/05/16 #5 thomaswen 說: 27度降到26花20多分鐘應該還算正常, 個人認為Hugh大大用600L的圓筒來推似乎太小了些, 小弟是用CL-300,1/10P的,上面建議流量就是900以上了, 況且用600L的圓筒推出來肯定小於600L不少... 小弟認為您用1000L的推,如果上下高度沒有差太多的話,應該是差不多... 按一下展開…… 小弟高度差不多45公分~1000L有點不強何以~下次再墊高跟魚缸高度一樣看看會不會比較強一點^^
thomaswen 說: 27度降到26花20多分鐘應該還算正常, 個人認為Hugh大大用600L的圓筒來推似乎太小了些, 小弟是用CL-300,1/10P的,上面建議流量就是900以上了, 況且用600L的圓筒推出來肯定小於600L不少... 小弟認為您用1000L的推,如果上下高度沒有差太多的話,應該是差不多... 按一下展開…… 小弟高度差不多45公分~1000L有點不強何以~下次再墊高跟魚缸高度一樣看看會不會比較強一點^^
thomaswen 💎🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2011/02/20 文章 2,192 按讚 808 經驗點數 7,806 金幣 7,174 2011/05/17 #6 p123835 說: 小弟高度差不多45公分~1000L有點不強何以~下次再墊高跟魚缸高度一樣看看會不會比較強一點^^ 按一下展開…… 不好意思, 有點看不懂您這句「1000L有點不強何以」是什麼意思耶... 同樣是1000L的沉水馬達,其實也有造流用與揚水用的, 如果您要用來推冷水機,就要用揚水用的喔! (用造流的沉馬水流會變得非常非常小喔!) 在挑馬達時要記得看流量圖,挑在您要的揚水高度時還有超過您要的流量才行, 因為還會有水管長度、冷水機內部容量等影響... 舉例來說, 您希望從冷水機出來的流量有900L好了, 那您使用的沉馬的流量圖在50cm左右至少還要有1000L以上才行。 希望以上對您有幫助...
p123835 說: 小弟高度差不多45公分~1000L有點不強何以~下次再墊高跟魚缸高度一樣看看會不會比較強一點^^ 按一下展開…… 不好意思, 有點看不懂您這句「1000L有點不強何以」是什麼意思耶... 同樣是1000L的沉水馬達,其實也有造流用與揚水用的, 如果您要用來推冷水機,就要用揚水用的喔! (用造流的沉馬水流會變得非常非常小喔!) 在挑馬達時要記得看流量圖,挑在您要的揚水高度時還有超過您要的流量才行, 因為還會有水管長度、冷水機內部容量等影響... 舉例來說, 您希望從冷水機出來的流量有900L好了, 那您使用的沉馬的流量圖在50cm左右至少還要有1000L以上才行。 希望以上對您有幫助...