T tyfish 🔰 註冊時間 2009/08/28 文章 37 按讚 0 經驗點數 1 位置 台北/桃園 金幣 0 2011/12/11 #1 最近工作穩定後又重回大海的懷抱 殊不知林口太潮溼.. 前幾天把T5燈裝上去被電到快往生... 請問我現在要把那座燈具丟掉了嗎?? 還有救嗎?? 我要徵求一個安全測試還會不會漏電的方法, 現在真的沒有勇氣再插上插頭以身試電 = =
最近工作穩定後又重回大海的懷抱 殊不知林口太潮溼.. 前幾天把T5燈裝上去被電到快往生... 請問我現在要把那座燈具丟掉了嗎?? 還有救嗎?? 我要徵求一個安全測試還會不會漏電的方法, 現在真的沒有勇氣再插上插頭以身試電 = =
shyang1025 🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2006/09/23 文章 7,137 按讚 9 經驗點數 5,006 位置 士林區 金幣 60 魚缸大小 四呎缸+1.5呎係統缸x10缸 系統類別 天然尚好 生物種類 黑公子種魚一對~多彩~紫倒吊~黃背雀~小皇帝~一堆細菌 魚缸資料簡介 黑公子種魚一對~多彩~紫倒吊~黃背雀~小皇帝~一堆細菌 2011/12/11 #4 我的也會漏電!沒次要拿東西就先關掉會漏電那一組t5. 不過這要修漏電也不知道找誰修!
danmhippo 💎💎🏆🏆🏆 註冊時間 2006/12/09 文章 18,874 按讚 82 經驗點數 10,006 金幣 280 2011/12/11 #5 也可以拆開來, 看看電線有沒有沒保護好的地方 我上次有一組燈具也是漏電漏的嚴重, 後來換燈具的時候把舊的拆開來看, 結果發現有幾根電線皮幾乎已經燒焦.......好險我換得早
KK759299 🏅🏅🔰 註冊時間 2011/01/08 文章 948 按讚 2 經驗點數 456 位置 高雄 金幣 5 魚缸大小 3呎 系統類別 底濾 NP豆豆 rowa 生物種類 sps&lps 混養小丑.藍倒吊.草莓.一些軟體食人花 魚缸資料簡介 海灣缸 2011/12/11 #6 請問怎麼查漏電阿 有三用電錶 可是不會用 我腳濕濕的用於剛會有被電的感覺 !
JasonXxxxYou 🏅🏅🏅 註冊時間 2010/03/18 文章 1,666 按讚 13 經驗點數 1,006 位置 Taoyuan 金幣 60 魚缸大小 60*60*30 系統類別 Berlin 生物種類 LPS 2011/12/11 #7 一般燈具都很好拆 建議你拆開看看 一組T5也不便宜呢
K ko 🏅🔰🔰 註冊時間 2003/12/20 文章 356 按讚 5 經驗點數 206 金幣 10 2011/12/11 #8 前幾天把T5燈裝上去被電到快往生... 皮太薄啦.110的去皮電線2條都用手抓都沒感覺有電 請問我現在要把那座燈具丟掉了嗎?? 還有救嗎?,- 沒救.送給我.我不怕電
Joewschang 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2010/04/18 文章 2,478 按讚 2 經驗點數 2,001 位置 林口/台中 金幣 310 生物種類 蓬蓬貓@浴缸 2011/12/11 #9 從燈殼金屬部位接一條接地線,接到地板上任意金屬物...
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 註冊時間 2011/08/23 文章 831 按讚 21 經驗點數 456 位置 台中 金幣 207 魚缸大小 三尺缸 系統類別 底部過濾(AF) 生物種類 LPS 魚缸資料簡介 魚缸尺寸:寬90 高45 深60 照明:Kessil A360N*2顆 蛋白:JNS Cone 2 主馬:捷寶 EPP 8500 冷卻:1.3噸分離式冷水機 加溫:400瓦石英管加熱器 三頭滴定機:鈣 鎂 KH+四頭滴定機(微量元素.氯化鉀) 2011/12/11 #10 要量設備是否有漏電, 用三用電表,一端接觸設備,一端接觸地面(地面需弄溼), 看指針在那個刻度,就知道漏電壓有多少. 看你說被電到快往生, 我想應該不是開玩笑的, 那組燈具要修理或換新了, 安全最重要,千萬別拿生命開玩笑.
要量設備是否有漏電, 用三用電表,一端接觸設備,一端接觸地面(地面需弄溼), 看指針在那個刻度,就知道漏電壓有多少. 看你說被電到快往生, 我想應該不是開玩笑的, 那組燈具要修理或換新了, 安全最重要,千萬別拿生命開玩笑.
S SY4116 🏅🔰🔰 註冊時間 2009/09/10 文章 341 按讚 0 經驗點數 201 位置 南投 金幣 0 魚缸大小 60*60*60 系統類別 底部過濾 生物種類 小丑魚 魚缸資料簡介 透紅,奶嘴,清潔蝦 2011/12/11 #11 把燈具拆開,先檢查電線是否有破皮
alison 🏅🔰🔰 註冊時間 2009/11/14 文章 263 按讚 0 經驗點數 201 位置 台北三重 金幣 0 魚缸大小 100*30*40 系統類別 側濾+圓筒*2+蛋白+薄細砂 生物種類 混養缸 2011/12/11 #12 danmhippo 說: 也可以拆開來, 看看電線有沒有沒保護好的地方 我上次有一組燈具也是漏電漏的嚴重, 後來換燈具的時候把舊的拆開來看, 結果發現有幾根電線皮幾乎已經燒焦.......好險我換得早 按一下展開…… 真的有漏電還是不建議繼續使用~ 不正常的發熱也一定要做檢查~ 不然真的很危險~ 安全第一最重要~
danmhippo 說: 也可以拆開來, 看看電線有沒有沒保護好的地方 我上次有一組燈具也是漏電漏的嚴重, 後來換燈具的時候把舊的拆開來看, 結果發現有幾根電線皮幾乎已經燒焦.......好險我換得早 按一下展開…… 真的有漏電還是不建議繼續使用~ 不正常的發熱也一定要做檢查~ 不然真的很危險~ 安全第一最重要~