sinyinmin 🔰 註冊時間 2010/03/24 文章 193 按讚 2 經驗點數 51 位置 桃園←→高雄 金幣 10 魚缸大小 90*60*60底濾缸 系統類別 柏林 生物種類 黑公子 2013/06/28 #1 想請問一下各位前輩,日前買了日升CL-650冷水機使用,已經服役約1個月.. 就在這一個禮拜,陸續買了玻璃棒的溫度計和LED顯示的溫度計,放入缸裡後,溫度計顯示的溫度跟冷水機的溫度相差0.5-1度(溫度計27的話冷水機26-26.5),差距還不小,是哪個不準,還是因為水流的關係,溫度不會一樣,如果是冷水機溫度不準,冷水機校正溫度沒有小數點,該如何校正??又如何確定冷水機的溫度顯示是正確的??
想請問一下各位前輩,日前買了日升CL-650冷水機使用,已經服役約1個月.. 就在這一個禮拜,陸續買了玻璃棒的溫度計和LED顯示的溫度計,放入缸裡後,溫度計顯示的溫度跟冷水機的溫度相差0.5-1度(溫度計27的話冷水機26-26.5),差距還不小,是哪個不準,還是因為水流的關係,溫度不會一樣,如果是冷水機溫度不準,冷水機校正溫度沒有小數點,該如何校正??又如何確定冷水機的溫度顯示是正確的??
P ppada 🏅🔰🔰 註冊時間 2013/02/13 文章 309 按讚 0 經驗點數 201 金幣 968 2013/06/28 #2 沒有準不準的.無論你用啥類型的溫度計.多少多會有誤差值.0.5~1度都是可接受的範圍內.不用執著在那0.5~1度的誤差.(水流.溫度計擺放位置.都會有些許誤差)數值是參考讓你有個大方向走.但不是絕對.以上小弟個人見解.有錯的話.很抱歉
沒有準不準的.無論你用啥類型的溫度計.多少多會有誤差值.0.5~1度都是可接受的範圍內.不用執著在那0.5~1度的誤差.(水流.溫度計擺放位置.都會有些許誤差)數值是參考讓你有個大方向走.但不是絕對.以上小弟個人見解.有錯的話.很抱歉
OP sinyinmin 🔰 註冊時間 2010/03/24 文章 193 按讚 2 經驗點數 51 位置 桃園←→高雄 金幣 10 魚缸大小 90*60*60底濾缸 系統類別 柏林 生物種類 黑公子 2013/06/28 #3 所以我冷水機溫度不用校正..直接照原來26-28度就好了..是吧..
P ppada 🏅🔰🔰 註冊時間 2013/02/13 文章 309 按讚 0 經驗點數 201 金幣 968 2013/06/28 #4 是的.除非真的差很多度.不然正常來說.不會差很多的.給你參考.感恩
OP sinyinmin 🔰 註冊時間 2010/03/24 文章 193 按讚 2 經驗點數 51 位置 桃園←→高雄 金幣 10 魚缸大小 90*60*60底濾缸 系統類別 柏林 生物種類 黑公子 2013/06/28 #5 感謝了...