J james3232 🔰 註冊時間 2008/12/12 文章 35 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2009/02/25 #1 這幾天台北好像又回到夏天一樣 冷氣不開的話,魚缸的溫度都會飆到30度 跟管帳大人談判的結果,應該是要買一台二手的 來用用。爬文的結果大約是1/10 or 1/13HP就夠用了 問題來了~如果底缸已經有沉馬了,那還要再買一台沉馬嗎?? 降溫後的水也是直接打入缸中嗎?
這幾天台北好像又回到夏天一樣 冷氣不開的話,魚缸的溫度都會飆到30度 跟管帳大人談判的結果,應該是要買一台二手的 來用用。爬文的結果大約是1/10 or 1/13HP就夠用了 問題來了~如果底缸已經有沉馬了,那還要再買一台沉馬嗎?? 降溫後的水也是直接打入缸中嗎?
sulatium 🏅🏅🏅 註冊時間 2007/09/07 文章 1,012 按讚 1 經驗點數 1,001 金幣 5 魚缸大小 三尺 系統類別 LPS 2009/02/25 #2 沉馬出水口增加一個三通 一個到主缸 一個經過冷水機在回主缸及可
h810185 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2008/04/10 文章 2,250 按讚 5 經驗點數 2,006 位置 楊梅 金幣 15 魚缸大小 2.2呎立方 系統類別 亂七八糟 生物種類 FishOnly & LPS混養 2009/02/25 #3 你的水量多大呢? 總之你需要把水推進冷水機, 可以另外用一個沉馬,或者如果夠大也可以分接
J jesse0223 🏅🔰🔰 註冊時間 2008/06/05 文章 322 按讚 0 經驗點數 201 金幣 5 2009/02/25 #4 就如上面大大所說 如果你原本的沉馬流量夠大可以分接 但如果不夠大請另外接一顆沉馬嚕
OP J james3232 🔰 註冊時間 2008/12/12 文章 35 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2009/02/25 #5 喔喔~~這樣是取決於沉馬的水量 那為什麼要分兩股水流進缸呢?? 不單純由沉馬進冷水機再進主缸?? 小弟還滿新手~請大家多包含
sulatium 🏅🏅🏅 註冊時間 2007/09/07 文章 1,012 按讚 1 經驗點數 1,001 金幣 5 魚缸大小 三尺 系統類別 LPS 2009/02/25 #6 不分流的話 你的流量一經過冷水機 流量會減少很多,因為冷水機內管路較細小 變成一個很大的阻力 對馬達也不好,所以建議分流
h810185 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2008/04/10 文章 2,250 按讚 5 經驗點數 2,006 位置 楊梅 金幣 15 魚缸大小 2.2呎立方 系統類別 亂七八糟 生物種類 FishOnly & LPS混養 2009/02/25 #7 下面引用由james3232在 2009/02/25 03:02pm 發表的內容: 喔喔~~這樣是取決於沉馬的水量 那為什麼要分兩股水流進缸呢?? 不單純由沉馬進冷水機再進主缸?? 小弟還滿新手~請大家多包含 按一下展開…… 沉馬夠力可以分流, 這樣可以省一顆沉馬,同時也少掉熱源, 如果你打算另外用一個當然也是ok的
下面引用由james3232在 2009/02/25 03:02pm 發表的內容: 喔喔~~這樣是取決於沉馬的水量 那為什麼要分兩股水流進缸呢?? 不單純由沉馬進冷水機再進主缸?? 小弟還滿新手~請大家多包含 按一下展開…… 沉馬夠力可以分流, 這樣可以省一顆沉馬,同時也少掉熱源, 如果你打算另外用一個當然也是ok的
P picachiu 🔰 註冊時間 2007/08/22 文章 20 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2009/03/01 #8 分接會不會有冷水機的水進去的太少的問題? 因為阻力較大...水都不跑那條路線!
J jesse0223 🏅🔰🔰 註冊時間 2008/06/05 文章 322 按讚 0 經驗點數 201 金幣 5 2009/03/01 #9 所以你要在主循環的那條管路上接一個調節閥-----關小一點水就會強迫往冷水機那邊跑阿