R Romy 🔰 註冊時間 2025/05/02 文章 6 按讚 3 經驗點數 6 金幣 321 魚缸大小 60.50.50 2025/05/02 #1 想廢除補水桶,直接用RO機出水,這個方法是否可行呢?
M moodys 🔰🔰 註冊時間 2020/01/05 文章 141 按讚 4 經驗點數 56 金幣 786 2025/05/02 #2 不管機械或電子式的補水 總有出差錯的可能性 如果萬一哩.... 不就補水補不停? 那補水桶至少有個限度 我原本也想直接接 但後來想到萬一出錯 是整屋子淹水...
edonxu 🏅🏅🏅🏅 註冊時間 2007/11/22 文章 1,760 按讚 57 經驗點數 1,056 位置 中間偏左 金幣 665 2025/05/02 #3 可以用電子式控制水電磁閥,出水再加個浮球就雙重保障了。
legendhua 👑👑💎💎💎💎 註冊時間 2011/04/12 文章 5,760 按讚 5,267 經驗點數 65,806 位置 竹北 金幣 33,084 2025/05/02 #4 任何自動化方案, 都要先試著評估其中一些器材失效後會引起的問題, 及那些問題是否在可承受的傷害範圍內~
OP R Romy 🔰 註冊時間 2025/05/02 文章 6 按讚 3 經驗點數 6 金幣 321 魚缸大小 60.50.50 2025/05/02 #5 edonxu 說: 可以用電子式控制水電磁閥,出水再加個浮球就雙重保障了。 按一下展開…… 對,底缸內,就是打算接浮球
OP R Romy 🔰 註冊時間 2025/05/02 文章 6 按讚 3 經驗點數 6 金幣 321 魚缸大小 60.50.50 星期五,上午 12:09 #7 yellowmoto223 說: 我的更簡單,三胞胎直接浮球補水 按一下展開…… 今天測試ro機出水接浮球,不知道是水壓太大,還是底缸太小50.40.40.還是甚麼?ro機很敏感開開停停,後來直接上奧多電子ro閥,就比較正常了
yellowmoto223 說: 我的更簡單,三胞胎直接浮球補水 按一下展開…… 今天測試ro機出水接浮球,不知道是水壓太大,還是底缸太小50.40.40.還是甚麼?ro機很敏感開開停停,後來直接上奧多電子ro閥,就比較正常了