jensenmaster 🏅🏅🏅 金幣 127 2009/09/01 #1 請問各位大大的冷水機 降溫速度??(每降一度C所需的時間) 也請各位大大附上冷水機大小(多少HP)及水缸容量(多少公升) 謝謝!! 我想要統計水族用冷水機的效率值EER,謝謝!!
cjt406 🏅🏅🏅 金幣 15 2009/09/01 #3 室溫33度.. GXC-200(應該是1/15的吧) 2呎缸..扣掉活石約50~55公升水量 降1度約20~30分鐘 最後編輯: 2009/09/01
danmhippo 💎💎🏆🏆🏆 金幣 310 2009/09/01 #5 總水量約450L, 1噸室外機降溫一度約10分鐘 (室溫約30 度) ------------------------ 補上轉動設備: 造浪器820, 620各一顆 主馬達 2400L/H 燈為LED, 可不計算入熱源 最後編輯: 2009/09/01
總水量約450L, 1噸室外機降溫一度約10分鐘 (室溫約30 度) ------------------------ 補上轉動設備: 造浪器820, 620各一顆 主馬達 2400L/H 燈為LED, 可不計算入熱源
D d8902018 🏅🏅🔰 金幣 0 2009/09/01 #6 約100L 用CL-280 28度降1度至27度約40~50分鐘 統計這個可能不準 因為缸內設備有差 我有蛋白、鈣反、HQI、造浪、沉馬 環境溫度高的話降更慢
jensenmaster 🏅🏅🏅 金幣 127 2009/09/01 #7 d8902018 說: 約100L 用CL-280 28度降1度至27度約40~50分鐘 統計這個可能不準 因為缸內設備有差 我有蛋白、鈣反、HQI、造浪、沉馬 環境溫度高的話降更慢 按一下展開…… 誤差不大,水缸主要熱量獲得來源 1.室溫(一般沒開冷氣32度是跑不掉) 2.燈(含於室溫中) 3.泵(應該不會超過50w)
d8902018 說: 約100L 用CL-280 28度降1度至27度約40~50分鐘 統計這個可能不準 因為缸內設備有差 我有蛋白、鈣反、HQI、造浪、沉馬 環境溫度高的話降更慢 按一下展開…… 誤差不大,水缸主要熱量獲得來源 1.室溫(一般沒開冷氣32度是跑不掉) 2.燈(含於室溫中) 3.泵(應該不會超過50w)