發燙應該不至於,
CO2用的電磁閥是常閉型的,
插電打開一整天也是溫溫的而已.
參考
請問CO2電磁閥需要常開嗎?(電路長時間導通才會有問題~). 如果不是那就沒問題...
這是水路串聯的邏輯問題, 主要的問題在於電磁閥後端串連了DBS補水器 :
1. DBS補水器 :常開型
2. 電磁閥在DBS補水器前, 且補水液位設定比DBS補水器高...一定要搭配常開型(常開型的電磁閥不好找且價錢很貴~),在液位高時將電磁閥導通/關閉--->這樣接就沒有問題....
3. 如果是搭配常閉型, 那電磁閥平常是關閉的...要正常串聯使用,只能通電流將電磁閥打開,在高液位的時候將電磁閥關閉. 不然後端的DBS補水器就沒有作用了....
---->這樣子使用電磁閥變成,長時間都是電流導通(約有0.5W 的功率消耗),只有在液位高時會把電磁閥關閉(電流off). 除了電磁閥耗電之外,也會損耗電磁閥(常閉型的電磁閥廠商都不會建議這樣用).
如不清楚歡迎再討論. Thanks