f0926093278 🏅🔰🔰 金幣 0 2011/04/11 #1 我突然想到一個問題 因為我底部過濾館子是直接由沉馬接管子然後由主缸底部出水 所以停電時沉馬沒運轉 主缸的水就會游底缸出水孔的2個水管流到底缸那怎麼辦 如圖圈起來部分
shyang1025 🏆🏆🏆🏆 金幣 65 2011/04/11 #7 主缸有分流一定要加止逆閥~ 特力屋ㄉ就很好用~裝在馬達出水上方~ 最好在那兩分流之中一隻裝上球閥排水用 馬達上方那隻那就是止逆閥~ 我看你最好在紙上畫一下配管摩擬一下~才不會東錯西錯
hepatus 👑💎💎💎💎💎 站方人員 版主 金幣 25,427 2011/04/11 #8 一般這個問題是絕對應該設缸前就想好的 因為一旦停電一次你的整缸就慘了 所以使用止逆算是這種設計的基本的裝置喔 不過另一點反而要注意 就是到底停電時底缸會不會滿出來 因為溢流區的高低設計 就算有止逆還是有水會流到底缸 這時候要是底缸緩衝空間不足,那還是有可能因為停電而滿出底缸的 所以一定要先測試並確認才好
一般這個問題是絕對應該設缸前就想好的 因為一旦停電一次你的整缸就慘了 所以使用止逆算是這種設計的基本的裝置喔 不過另一點反而要注意 就是到底停電時底缸會不會滿出來 因為溢流區的高低設計 就算有止逆還是有水會流到底缸 這時候要是底缸緩衝空間不足,那還是有可能因為停電而滿出底缸的 所以一定要先測試並確認才好
f0926093278 🏅🔰🔰 金幣 0 2011/04/11 #9 shyang1025 說: 主缸有分流一定要加止逆閥~ 特力屋ㄉ就很好用~裝在馬達出水上方~ 最好在那兩分流之中一隻裝上球閥排水用 馬達上方那隻那就是止逆閥~ 我看你最好在紙上畫一下配管摩擬一下~才不會東錯西錯 按一下展開…… hepatus 說: 一般這個問題是絕對應該設缸前就想好的 因為一旦停電一次你的整缸就慘了 所以使用止逆算是這種設計的基本的裝置喔 不過另一點反而要注意 就是到底停電時底缸會不會滿出來 因為溢流區的高低設計 就算有止逆還是有水會流到底缸 這時候要是底缸緩衝空間不足,那還是有可能因為停電而滿出底缸的 所以一定要先測試並確認才好 按一下展開…… 那我管子要重用一些了....那止逆閥可以放橫的嗎?
shyang1025 說: 主缸有分流一定要加止逆閥~ 特力屋ㄉ就很好用~裝在馬達出水上方~ 最好在那兩分流之中一隻裝上球閥排水用 馬達上方那隻那就是止逆閥~ 我看你最好在紙上畫一下配管摩擬一下~才不會東錯西錯 按一下展開…… hepatus 說: 一般這個問題是絕對應該設缸前就想好的 因為一旦停電一次你的整缸就慘了 所以使用止逆算是這種設計的基本的裝置喔 不過另一點反而要注意 就是到底停電時底缸會不會滿出來 因為溢流區的高低設計 就算有止逆還是有水會流到底缸 這時候要是底缸緩衝空間不足,那還是有可能因為停電而滿出底缸的 所以一定要先測試並確認才好 按一下展開…… 那我管子要重用一些了....那止逆閥可以放橫的嗎?
cheweirong 🏆🏅🏅🏅 金幣 15 2011/04/11 #10 那我管子要重用一些了....那止逆閥可以放橫的嗎?[/QUOTE] 止逆閥這種東西建議不要貪便宜買那種爛的.可以買水族專用的. 有美規的或是站上sc的都是不錯的選擇. 止逆閥不能放橫的...會淹水
f0926093278 🏅🔰🔰 金幣 0 2011/04/11 #11 cheweirong 說: 那我管子要重用一些了....那止逆閥可以放橫的嗎? 按一下展開…… 止逆閥這種東西建議不要貪便宜買那種爛的.可以買水族專用的. 有美規的或是站上sc的都是不錯的選擇. 止逆閥不能放橫的...會淹水[/QUOTE] 嗯!了解了~3Q~又要煩惱配管囉= =