R Repair 🏅🏅🏅 金幣 5 2013/05/13 #16 Wen0603 說: 樓上大大,我們用冷水機的別跟人家分離式比! 就好比「懶X比雞腿」XD 按一下展開…… 沒錯 什麼缸配什麼冷水機 一般市售的都是中小缸用的,也有小缸的分離式 4尺以上就直接用分離式的比較好 感溫頭最好放在主缸回水到過濾缸的位置,鈦管前一格也是好建議 要控制的是主缸的溫度 我是覺得升/降1度10分鐘對生物影響應該還可以 降1度超過20分就有點久了,表示你冷水機能力不足或故障了 還有水的流量也很重要,流量太小會有些區域很冷,有些區域很熱,效率降低又很傷冷水機
Wen0603 說: 樓上大大,我們用冷水機的別跟人家分離式比! 就好比「懶X比雞腿」XD 按一下展開…… 沒錯 什麼缸配什麼冷水機 一般市售的都是中小缸用的,也有小缸的分離式 4尺以上就直接用分離式的比較好 感溫頭最好放在主缸回水到過濾缸的位置,鈦管前一格也是好建議 要控制的是主缸的溫度 我是覺得升/降1度10分鐘對生物影響應該還可以 降1度超過20分就有點久了,表示你冷水機能力不足或故障了 還有水的流量也很重要,流量太小會有些區域很冷,有些區域很熱,效率降低又很傷冷水機
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 金幣 212 2013/05/13 #19 190公升的水量,降2度要花18花鐘, 以標準來講,太慢了, 你是從剛開始用就降那麼慢, 還是最近才變那麼慢的? 不知你所謂的1噸是2000kcal的,還是2500kcal的, 除了有人建議的以手摸鈦管的溫度看是否會冰以外, 如果你有電流勾表, 可以在壓縮機有運轉時,勾看看電流是吃幾安培, 正常2000kcal的應在3安培左右, 2500kcal的,應在3.5~4安培左右, 如果在2安培以下,很明顥就是冷媒不足(有洩漏),或是壓縮機有問題.
190公升的水量,降2度要花18花鐘, 以標準來講,太慢了, 你是從剛開始用就降那麼慢, 還是最近才變那麼慢的? 不知你所謂的1噸是2000kcal的,還是2500kcal的, 除了有人建議的以手摸鈦管的溫度看是否會冰以外, 如果你有電流勾表, 可以在壓縮機有運轉時,勾看看電流是吃幾安培, 正常2000kcal的應在3安培左右, 2500kcal的,應在3.5~4安培左右, 如果在2安培以下,很明顥就是冷媒不足(有洩漏),或是壓縮機有問題.
w0932614168 🏅🏅🔰 金幣 10 2013/05/13 #20 jainamin 說: 190公升的水量,降2度要花18花鐘, 以標準來講,太慢了, 你是從剛開始用就降那麼慢, 還是最近才變那麼慢的? 不知你所謂的1噸是2000kcal的,還是2500kcal的, 除了有人建議的以手摸鈦管的溫度看是否會冰以外, 如果你有電流勾表, 可以在壓縮機有運轉時,勾看看電流是吃幾安培, 正常2000kcal的應在3安培左右, 2500kcal的,應在3.5~4安培左右, 如果在2安培以下,很明顥就是冷媒不足(有洩漏),或是壓縮機有問題. 按一下展開…… 大大你好,我用冰點1/6p打150-180公升左右,要1個多小時,這樣是冷媒不足嗎?新的買回來到現在都差不多ㄋㄟ..... 那是不是重灌冷媒就可以 謝謝
jainamin 說: 190公升的水量,降2度要花18花鐘, 以標準來講,太慢了, 你是從剛開始用就降那麼慢, 還是最近才變那麼慢的? 不知你所謂的1噸是2000kcal的,還是2500kcal的, 除了有人建議的以手摸鈦管的溫度看是否會冰以外, 如果你有電流勾表, 可以在壓縮機有運轉時,勾看看電流是吃幾安培, 正常2000kcal的應在3安培左右, 2500kcal的,應在3.5~4安培左右, 如果在2安培以下,很明顥就是冷媒不足(有洩漏),或是壓縮機有問題. 按一下展開…… 大大你好,我用冰點1/6p打150-180公升左右,要1個多小時,這樣是冷媒不足嗎?新的買回來到現在都差不多ㄋㄟ..... 那是不是重灌冷媒就可以 謝謝
yourscafe 🏆🏅🏅🏅 金幣 453 2013/05/13 #21 w0932614168 說: 大大你好,我用冰點1/6p打150-180公升左右,要1個多小時,這樣是冷媒不足嗎?新的買回來到現在都差不多ㄋㄟ..... 那是不是重灌冷媒就可以 謝謝 按一下展開…… 把它賣掉 換1/3或1/2 別灌冷媒了,只是多花錢的
w0932614168 說: 大大你好,我用冰點1/6p打150-180公升左右,要1個多小時,這樣是冷媒不足嗎?新的買回來到現在都差不多ㄋㄟ..... 那是不是重灌冷媒就可以 謝謝 按一下展開…… 把它賣掉 換1/3或1/2 別灌冷媒了,只是多花錢的
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 金幣 212 2013/05/13 #22 w0932614168 說: 大大你好,我用冰點1/6p打150-180公升左右,要1個多小時,這樣是冷媒不足嗎?新的買回來到現在都差不多ㄋㄟ..... 那是不是重灌冷媒就可以 謝謝 按一下展開…… 你是降1度要一個多小時,還是降2度要一個多小時 如果是1度,那真的太慢了,明顯有問題. 先確定你的溫差設定是1度還是2度, 如果是降2度要一個多小時,也稍為慢了一點,會不會是散熱較差. 會不會是你的溫差設定(停機後再啟動所需溫差)設太高了, 比如3 4度以上,不然怎會打那麼久. 還有先跟你講一個觀念,冷水機的冷媒量是不會被消秏掉的,它是一直循環的, 一旦冷媒量變少了,一定是管路系統有漏縫,冷媒才會漏掉, 漏掉也不是灌就能了事,要先抓漏,把漏綘補起來才可以. 重點就是冷媒不是消秏品.
w0932614168 說: 大大你好,我用冰點1/6p打150-180公升左右,要1個多小時,這樣是冷媒不足嗎?新的買回來到現在都差不多ㄋㄟ..... 那是不是重灌冷媒就可以 謝謝 按一下展開…… 你是降1度要一個多小時,還是降2度要一個多小時 如果是1度,那真的太慢了,明顯有問題. 先確定你的溫差設定是1度還是2度, 如果是降2度要一個多小時,也稍為慢了一點,會不會是散熱較差. 會不會是你的溫差設定(停機後再啟動所需溫差)設太高了, 比如3 4度以上,不然怎會打那麼久. 還有先跟你講一個觀念,冷水機的冷媒量是不會被消秏掉的,它是一直循環的, 一旦冷媒量變少了,一定是管路系統有漏縫,冷媒才會漏掉, 漏掉也不是灌就能了事,要先抓漏,把漏綘補起來才可以. 重點就是冷媒不是消秏品.
R Repair 🏅🏅🏅 金幣 5 2013/05/13 #23 jainamin 說: 190公升的水量,降2度要花18花鐘, 以標準來講,太慢了, 你是從剛開始用就降那麼慢, 還是最近才變那麼慢的? 不知你所謂的1噸是2000kcal的,還是2500kcal的, 除了有人建議的以手摸鈦管的溫度看是否會冰以外, 如果你有電流勾表, 可以在壓縮機有運轉時,勾看看電流是吃幾安培, 正常2000kcal的應在3安培左右, 2500kcal的,應在3.5~4安培左右, 如果在2安培以下,很明顥就是冷媒不足(有洩漏),或是壓縮機有問題. 按一下展開…… 電流可以參考銘板上的參數,通常+-0.5A都算正常(往復式 迴轉式 渦捲式的效率不同,電流也不同) 專業點拿壓力表測試,蒸發溫度0~5度C就是確定正常(不同冷媒的蒸發壓力都不同),我修冷氣跟冰水機都設定5度C 用摸的是最簡單的檢查方式,結冰是有點不足,結霜表示不足,完全都不冷就是故障,就要請人來修理了
jainamin 說: 190公升的水量,降2度要花18花鐘, 以標準來講,太慢了, 你是從剛開始用就降那麼慢, 還是最近才變那麼慢的? 不知你所謂的1噸是2000kcal的,還是2500kcal的, 除了有人建議的以手摸鈦管的溫度看是否會冰以外, 如果你有電流勾表, 可以在壓縮機有運轉時,勾看看電流是吃幾安培, 正常2000kcal的應在3安培左右, 2500kcal的,應在3.5~4安培左右, 如果在2安培以下,很明顥就是冷媒不足(有洩漏),或是壓縮機有問題. 按一下展開…… 電流可以參考銘板上的參數,通常+-0.5A都算正常(往復式 迴轉式 渦捲式的效率不同,電流也不同) 專業點拿壓力表測試,蒸發溫度0~5度C就是確定正常(不同冷媒的蒸發壓力都不同),我修冷氣跟冰水機都設定5度C 用摸的是最簡單的檢查方式,結冰是有點不足,結霜表示不足,完全都不冷就是故障,就要請人來修理了
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 金幣 212 2013/05/13 #24 Repair 說: 電流可以參考銘板上的參數,通常+-0.5A都算正常(往復式 迴轉式 渦捲式的效率不同,電流也不同) 專業點拿壓力表測試,蒸發溫度0~5度C就是確定正常(不同冷媒的蒸發壓力都不同),我修冷氣跟冰水機都設定5度C 用摸的是最簡單的檢查方式,結冰是有點不足,結霜表示不足,完全都不冷就是故障,就要請人來修理了 按一下展開…… 分離式冷水機不能參考室外機上銘版上的額定電流唷, 因冷氣機的熱負荷較大,室內溫度由30幾度要降到20幾度,而且空間也較大, 冷水機熱負荷較小,水溫只由30度初頭降到26或27,並且魚缸空間也較小. 這部份如果你有接到分離式冷水機的工作,可以留意一下, 比如2500kcal的機器,鈦管用3米,R-22冷媒的, 當低壓側壓力到40幾磅時,鈦管末端就已經快接近5度了, 當你再把壓力提高到5 60磅,反而末端沒那麼冷了,(冷媒過多,進入毛細管前未完全液化過冷卻), 而40幾磅時是最佳狀態,此時電流約在3.多安培, 發現了嗎?2500kcal的機器,R-22冷媒的額定電流約在5安培左右, 而改成冷水機的最佳狀態卻是在低壓40幾磅,電流3.幾安培. 我想你都是改除溼機居多,分離式的如果有接觸到,這點可以留意一下.
Repair 說: 電流可以參考銘板上的參數,通常+-0.5A都算正常(往復式 迴轉式 渦捲式的效率不同,電流也不同) 專業點拿壓力表測試,蒸發溫度0~5度C就是確定正常(不同冷媒的蒸發壓力都不同),我修冷氣跟冰水機都設定5度C 用摸的是最簡單的檢查方式,結冰是有點不足,結霜表示不足,完全都不冷就是故障,就要請人來修理了 按一下展開…… 分離式冷水機不能參考室外機上銘版上的額定電流唷, 因冷氣機的熱負荷較大,室內溫度由30幾度要降到20幾度,而且空間也較大, 冷水機熱負荷較小,水溫只由30度初頭降到26或27,並且魚缸空間也較小. 這部份如果你有接到分離式冷水機的工作,可以留意一下, 比如2500kcal的機器,鈦管用3米,R-22冷媒的, 當低壓側壓力到40幾磅時,鈦管末端就已經快接近5度了, 當你再把壓力提高到5 60磅,反而末端沒那麼冷了,(冷媒過多,進入毛細管前未完全液化過冷卻), 而40幾磅時是最佳狀態,此時電流約在3.多安培, 發現了嗎?2500kcal的機器,R-22冷媒的額定電流約在5安培左右, 而改成冷水機的最佳狀態卻是在低壓40幾磅,電流3.幾安培. 我想你都是改除溼機居多,分離式的如果有接觸到,這點可以留意一下.