O ookkyou520 🏅🔰🔰 金幣 0 2013/07/22 #1 因為家裡線路問題 想裝冷水機但是又怕跳電或線路燒毀 所以想問冷水機壓縮機起動時順間電流最高達到幾A 與壓縮機持續運轉時幾A 想問1/8或1/6HP的 謝謝 最後編輯: 2013/07/22
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 金幣 207 2013/07/22 #2 1馬力=746瓦, 1/8=93瓦, W=VAC, 110的電壓,運轉電流=0.84安培,啟動電流約5.04安培。 1/6=125瓦, 110的電壓,運轉電流=1.14安培,啟動電流約6.9安培。
R Repair 🏅🏅🏅 金幣 5 2013/07/22 #3 你的分路大概抓15~20A給他應該就夠用了 上面說的是輸出能力,電力輸入約250~350W,電流2.5~3.5A 啟動瞬間約20多A,一般都承受得住不需特別擔心
O ookkyou520 🏅🔰🔰 金幣 0 2013/07/22 #4 大大您好!! 重點我們家很不一般阿=( 我知道15~20A一定夠 但是我們家頂樓線路是這樣 一條XLPE3.5平方電線(頂樓主電源線)接20A無熔絲開關 220V (接冷氣2台) 其中單相又分出接N相變成110V供插座電燈使用(無熔絲開關幾A忘記了) 所以我想在裝冷水機我會怕怕的 希望有大大可以用三用電表幫我勾一下電流幾A 感謝
大大您好!! 重點我們家很不一般阿=( 我知道15~20A一定夠 但是我們家頂樓線路是這樣 一條XLPE3.5平方電線(頂樓主電源線)接20A無熔絲開關 220V (接冷氣2台) 其中單相又分出接N相變成110V供插座電燈使用(無熔絲開關幾A忘記了) 所以我想在裝冷水機我會怕怕的 希望有大大可以用三用電表幫我勾一下電流幾A 感謝
R Repair 🏅🏅🏅 金幣 5 2013/07/22 #5 恩,看來是很吃緊了 XLPE3.5的相當是一般PVC線5.5的,最大安全電流30A ->這是耐熱線,印象中是80度忘了,PVC是60度 那你單相兩組都分出來了嗎?還是只有1個110V的分路->如果是這個就還有另一相可用 我也不太可能專程下台南幫你勾電流XD,光高鐵車資來回就夠我買2支新的好一點的勾表了(大約3K多吧,加上計程車車資)
恩,看來是很吃緊了 XLPE3.5的相當是一般PVC線5.5的,最大安全電流30A ->這是耐熱線,印象中是80度忘了,PVC是60度 那你單相兩組都分出來了嗎?還是只有1個110V的分路->如果是這個就還有另一相可用 我也不太可能專程下台南幫你勾電流XD,光高鐵車資來回就夠我買2支新的好一點的勾表了(大約3K多吧,加上計程車車資)