legendhua 💎💎💎💎💎💎 金幣 26,640 2018/09/26 #14 legendhua 說: APC 1100VA 的部分, 我已經在使用手冊上看到一行很機車的字: 當以電池供電時,若 UPS 偵測到已連接設備以 15 W 的功率持續運作超過 15 分鐘,UPS 將會 自動關機以節省電力。 真是鳥到翻了!!! 後續用19W的負載測試, 果然可以突破15分鐘限制... 按一下展開…… 後續狀況更新. APC BE550 的部分, 在實驗了幾次後電池掛了(電壓13V, 但無法充電), 在網路上買了新電池更換後, 目前實際配上 JNS 水旋風運轉, 大約可以跑五個小時左右. => APC 小功率15分鐘限制, 看來只有 1100VA 這機型.... 另外特別一提, 部份 UPS電源無法讓馬達運轉的問題, APC BE550 若是在水旋風停止時靠電池電力啟動, 會有馬達無法正常運轉的情形(轉得慢且有異音), 若是水旋風在正常運轉的狀態, 由室電切到電池, 馬達運轉則無異狀. 換下來的電池 無標題 by legendhua, 於 Flickr 無標題 by legendhua, 於 Flickr
legendhua 說: APC 1100VA 的部分, 我已經在使用手冊上看到一行很機車的字: 當以電池供電時,若 UPS 偵測到已連接設備以 15 W 的功率持續運作超過 15 分鐘,UPS 將會 自動關機以節省電力。 真是鳥到翻了!!! 後續用19W的負載測試, 果然可以突破15分鐘限制... 按一下展開…… 後續狀況更新. APC BE550 的部分, 在實驗了幾次後電池掛了(電壓13V, 但無法充電), 在網路上買了新電池更換後, 目前實際配上 JNS 水旋風運轉, 大約可以跑五個小時左右. => APC 小功率15分鐘限制, 看來只有 1100VA 這機型.... 另外特別一提, 部份 UPS電源無法讓馬達運轉的問題, APC BE550 若是在水旋風停止時靠電池電力啟動, 會有馬達無法正常運轉的情形(轉得慢且有異音), 若是水旋風在正常運轉的狀態, 由室電切到電池, 馬達運轉則無異狀. 換下來的電池 無標題 by legendhua, 於 Flickr 無標題 by legendhua, 於 Flickr