Z zilong 💎🏆🏆🏆🏆 金幣 4,328 2016/06/27 #4 zzz710826 說: 有可能發生危險嗎?請問該怎麼處理 按一下展開…… 都燒焦融化了,怎麼可能不危險,這表示廢熱過高。檢查看看是不是插頭鐵片黑掉了,是的話把鐵片弄乾淨, 可以的話,買條粗一點的電電換掉冷水機的電源線。 另外檢查一下插座是不是太鬆或黑化,導致接觸不好阻抗過大,最後廢熱過高插頭融毀,最後電線走火火燒屋你說嚴不嚴重?? 冷水機的電源線盡可能單獨使用,能直上牆璧插座最好,不得已需使用延長線,也盡量單獨給冷水機使用,不要跟其它電器共用。
zzz710826 說: 有可能發生危險嗎?請問該怎麼處理 按一下展開…… 都燒焦融化了,怎麼可能不危險,這表示廢熱過高。檢查看看是不是插頭鐵片黑掉了,是的話把鐵片弄乾淨, 可以的話,買條粗一點的電電換掉冷水機的電源線。 另外檢查一下插座是不是太鬆或黑化,導致接觸不好阻抗過大,最後廢熱過高插頭融毀,最後電線走火火燒屋你說嚴不嚴重?? 冷水機的電源線盡可能單獨使用,能直上牆璧插座最好,不得已需使用延長線,也盡量單獨給冷水機使用,不要跟其它電器共用。
hepatus 👑💎💎💎💎💎 站方人員 版主 金幣 21,949 2016/06/28 #5 插頭端有問題,多半是因為高溫引起的 而高溫也多半是因為插頭有污損或是太鬆 導致於電阻過高,才會變成高溫熔蝕 請先把插頭端重新換上新的插頭,務必要鎖好不鬆動 然後觀察運作後是否依插頭高溫 要是還是高溫,或是連線都高溫,那可能是線徑不夠粗或是機器有異常 務必要仔細檢查處理,才不會有危險
插頭端有問題,多半是因為高溫引起的 而高溫也多半是因為插頭有污損或是太鬆 導致於電阻過高,才會變成高溫熔蝕 請先把插頭端重新換上新的插頭,務必要鎖好不鬆動 然後觀察運作後是否依插頭高溫 要是還是高溫,或是連線都高溫,那可能是線徑不夠粗或是機器有異常 務必要仔細檢查處理,才不會有危險
allenhuang1971 🏆🏅🏅🏅 金幣 1,574 2016/06/28 #7 偶與大大相同機型 CL-650 電源線設計在正面左側! 加溫棒插槽旁邊 偶的底部過濾缸! 空間居然剛剛好! 將此台放進去 剛好一拜! 梢不注意就磨到電源線! 非常容易擠壓到電源線 啟動時好像吹風機似的熱風! 粉驚人的能量 是用旋環風善讓熱風迴風降溫成溫涼風! 從魚缸後面與牆壁間的間隙往左右兩側排風! 不然好像在加溫烤週邊的電源線 通風要特別注意! 濾網也要定期清潔! 有改外置式控溫嗎?
偶與大大相同機型 CL-650 電源線設計在正面左側! 加溫棒插槽旁邊 偶的底部過濾缸! 空間居然剛剛好! 將此台放進去 剛好一拜! 梢不注意就磨到電源線! 非常容易擠壓到電源線 啟動時好像吹風機似的熱風! 粉驚人的能量 是用旋環風善讓熱風迴風降溫成溫涼風! 從魚缸後面與牆壁間的間隙往左右兩側排風! 不然好像在加溫烤週邊的電源線 通風要特別注意! 濾網也要定期清潔! 有改外置式控溫嗎?
Z zzz710826 🔰 金幣 6 2016/06/28 #9 allenhuang1971 說: 偶與大大相同機型 CL-650 電源線設計在正面左側! 加溫棒插槽旁邊 偶的底部過濾缸! 空間居然剛剛好! 將此台放進去 剛好一拜! 梢不注意就磨到電源線! 非常容易擠壓到電源線 啟動時好像吹風機似的熱風! 粉驚人的能量 是用旋環風善讓熱風迴風降溫成溫涼風! 從魚缸後面與牆壁間的間隙往左右兩側排風! 不然好像在加溫烤週邊的電源線 通風要特別注意! 濾網也要定期清潔! 有改外置式控溫嗎? 按一下展開…… 有改外置 謝謝大大以上建議!
allenhuang1971 說: 偶與大大相同機型 CL-650 電源線設計在正面左側! 加溫棒插槽旁邊 偶的底部過濾缸! 空間居然剛剛好! 將此台放進去 剛好一拜! 梢不注意就磨到電源線! 非常容易擠壓到電源線 啟動時好像吹風機似的熱風! 粉驚人的能量 是用旋環風善讓熱風迴風降溫成溫涼風! 從魚缸後面與牆壁間的間隙往左右兩側排風! 不然好像在加溫烤週邊的電源線 通風要特別注意! 濾網也要定期清潔! 有改外置式控溫嗎? 按一下展開…… 有改外置 謝謝大大以上建議!
Z zzz710826 🔰 金幣 6 2016/06/28 #10 x01y25 說: 電源線與插座都要更換,如電源線只換插頭,最好買圓形的大插頭,再拿銅線用裸押著端子處理再鎖緊! 按一下展開…… 好的 !感謝大大