bear

🏆🏆🏆🏅
金幣
503
幾天前下雨閒閒測一下分離式冷水機( 10000btu )的運轉時間(當時室內外蠻涼爽的不熱)
分離式溫控27.5度啟動 26.5度停止 溫差一度
水量約400L
運轉耗時 22分鐘
當時缸子熱源 20幾w沉馬x3 1262x1 1260x1
鈦管6米 .銅管約10米~15米
想請問缸子水量約400L 室外機使用 10000BTU降溫的魚友運轉時間是多少??
 
大大你好 因為我本身是做冷氣的我覺得市你的管路過長了才會導致你冷卻的效能如果空間引許的話建議管路部要超過十米如有冒犯多多包含
 
給魚友們一個建議
除非使用高準度的實驗儀器
否則ㄧ切的測溫工具僅供參考
就算是同個牌子測出來的溫度還是會有差異
只是差多少的問題而已
舉個例子
同個缸子
A機降ㄧ度8分回溫24分
B機降ㄧ度15分回溫45分
差別在哪裡
除了考慮降溫速度外
也須把回溫時間算進去喔
 
感謝 Leo 兄回應
雖然明知影響因素不少
想了解的也只是個大概值
(22分鐘跟10分鐘就差蠻多了)
回溫速度跟外在環境.缸中熱源有些關聯.
外在環境無法去改變他就暫不考慮
再來就是缸中熱源了
感覺我這缸的熱源跟sps缸比應該是少很多
如果真是銅管太長所影響
那就只能眼睜睜看著電表轉動了 >_<"
 
[這篇文章最後由kenkuo在 2007/08/24 05:13pm 第 2 次編輯]

下面引用由bear2007/08/23 11:22pm 發表的內容:
分離式冷水機( 10000btu )的運轉時間(當時室內外蠻涼爽的不熱)
分離式溫控27.5度啟動 26.5度停止 溫差一度
水量約400L
運轉耗時 22分鐘
當時缸子熱源 20幾w沉馬x3 1262x1 1260x1
鈦管6米 .銅管約10米~15米
想請問缸子水量約400L 室外機使用 10000BTU降溫的魚友運轉時間是多少??
大熊大大
剛好最近我也裝ㄌ10000btuㄉ分離式冷卻機
不過我ㄉ水量是600L
熱源有:
54W T5 * 10
1262 * 1
JNS 沸石桶 L30II
Tunze TS24 一組 + Nano stream 6055 x 2JNS IS-3
鈣反用喜多L30II
溫差為0.8度
起動溫度為25.3
降溫時間需23分鐘
回溫時間沒有測
我覺得你降1度需22分鐘算很正常才對
降溫太快對主缸內ㄉ生物並非好ㄉ現象
尤其是對溫度特別敏感ㄉ海底生物更是不好
試想如果我們是那些生物
前一分鐘是27.5度
下一分鐘是26.5度
那會舒服ㄇ?
 
我再補充一點
感溫棒的位置也是一個重點';
假如你的鈦管放在主缸下水漕第一格
感溫棒放在第2格或第3格也都會引響到溫度的變化
如果是這樣啟動會變的很頻繁
雄哥你如果怕電表轉不停我建議你溫度可以再調高個1度
會比較省一點
 
小弟分離式冷水機( 10000btu )的,分離式溫控28度啟動 26停止 溫差度,水量約350L,回溫時間約兩小時運轉一次每次運轉耗時15分鐘就降到26度,缸子熱源39 wT8 EHEIM沉馬x2 1262x1 rio m-820x1,不過聽說銅管越長壓縮機會運轉較吃力
 

相似主題