大大您的回答好專業,很謝謝您其實比較簡單的說法。任何電器其實都會有感應電壓,若有接地的情況下(歐姆值越低越好),則洩漏的感應電壓導往地線=大地參考值0v。感應電壓則會歸零。但有種情況,若是冷水機內部的電線破皮、碰觸到冷水機的鐵殼,這樣的狀況下,則非感應電壓,即使有接地、接地在好也不會歸零一樣會洩漏近110v(漏電)。
大地與地線的電阻比人體低,易把電導往大地。
以上面您的回覆,沒接地的狀況推測,相信您洗完澡沒穿鞋子摸到電燈開關也有過被電到的經驗吧,是因為開關漏電嗎?為什麼開關外面是塑膠的也會漏電呢?
其實如果接上接地線問題都會解決掉,除非是電線破皮
而為什麼要穿鞋子呢,穿鞋子的是因為要”絕緣”
Ps.這些回覆的內容,因為您已將冷水機拿去給店家看了,所以我是排除冷水機的部分在做回覆哦。若像您說的真的是洩漏80v-90v以我的經驗,多數非感應電壓(我不曉得您是怎麼測量,無法推斷)
以上純屬個人小小見解
好的!!有聯絡水電師傅來檢查家裡系統是否有問題,因為實在太奇怪了!!謝謝建議~~或許你可以檢查一下
你家的插頭中性線是不是有帶電
有時候插頭是和其他迴路相連的,其他的電器影響到迴路的線
好像可能會導致中性線帶電,也就是說有人對中性線也會有感電問題(不到觸電)
所以你也可以試試看檢查插座的中性線和地線的電位差是不是0
我真的也是懷疑我家配電箱的問題!!!!因為我用淡水換插頭也是量到交流電!!我說一下我的例子
昨天在家整理魚缸, 有穿鞋,但當手指碰觸到水, 手肘碰到鐵架,有被電到的麻感。所以我就拿三用電錶,一端在水中,一端放在鐵架,一量,嚇,有 30V 交流電...
還好不是直流電,直流電表示在水中的電器有漏電(因為經過變壓器,交流會換成直流)
我把配電箱上面的開關一一關掉,然後全部關掉,結果電表還是量的到電壓,所以我把插頭一一拔掉,發覺電壓慢慢下降,感覺是每條電線都會帶一點電壓進魚缸。
然後我就不用配電箱,改用另外一條排插,bingo,沒再漏電了!
2019年的第一次大地震,我換了這個配電箱,然後第二次大地震,配電箱有被震倒(沒放好...) 並且外面潑了一些海水,由於插座外露,多少生鏽或短路了,有些微的漏電,也難怪去年底的電費多了 50%, 而我推測就是這個原因。
我真的也是懷疑我家配電箱的問題!!!!因為我用淡水換插頭也是量到交流電!!
這邊再請教大大一些問題....您說魚缸中量到"直流電"表示有電氣漏電至魚缸中,那如果像是現在這種量到"交流電"情形,是否算是漏電呢?網上教大家使用AC250去測量是否漏電這樣是正確的嗎?
想問大大不使用配電箱使用另外的排插是什麼意思呢?由於我目前的住所是整層租屋處(20多年老房,連地線都沒有),如果更改配電箱線路(或更新)等等還要和房東橋很麻煩,想了解您的方法,麻煩您了.....謝謝!!
真的很謝謝版上大家的回覆
大大真的很感謝您的解說!!!一般的魚缸用的電器, 基本上都是透過變壓器, 交流電 (AC) in, 直流電(DC) out, 除了加熱棒, 以及冷水機是內置變壓器就看不到狀況。
我用三用電錶,測 DC 電壓,指數會跳動,測試 AC 電壓,大概就是 30V,所以我判斷這個漏電是 AC 的,也就是在變壓器之前就漏電了,當然加熱棒, 或冷水機也是有可能,不過經過移除設備,這點很快就被我排除了 (這是我的情況)
「AC250去測量是否漏電」=> 三用電錶轉 AC 測電壓嗎?我的方法就是了
「不使用配電箱使用另外的排插」就是只用排插啊。
地線,是指用來將電流引入大地的導線;電氣設備漏電時,電流通過地線進入大地,是為了使用者安全。
你的問題不在於沒有地線,而是要找出什麼地方漏電。
寫到這裡,我明白了,你的配電箱是指家裡的總開關,在牆壁上的那個,站上說的配電箱,一般來說是指下面這種 DIY 的配電箱 ( 較一般排差多孔, 內含斷路器, 保險絲, 以及定時開關), 如果是你家裡的總變電箱,可以找水電工確認,再跟房東好好談談了。
地線,是指用來將電流引入大地的導線;電氣設備漏電時,電流通過地線進入大地,是為了使用者安全。
你的問題不在於沒有地線,而是要找出什麼地方漏電。
其實本來想讓板主直接找水電就好。但是因為這句話真的讓我想說,非正確的事情不能亂誤導、傳輸。
samuel0318 剛剛去您的板看了您的配電箱,為什麼您的配電箱會有感電現象!?您整個箱體內看不見半條箱體的設備接地,倘若您漏電,漏的會是110V而不是30V。
穿鞋[絕緣好的情況下],左手碰水, 右手碰鐵架(地) = 左手碰水,腳沒穿鞋(地) =構成迴路。
穿鞋[絕緣好的情況下],左手碰水=不構成迴路。
穿鞋踏在水上,左手碰水=構成迴路。
以上回答不是判斷,而是用專業在回答。(機電技術顧問)
其他還有很多點也不再另點出來,並非抨擊純粹矯正。
還望板主找水電處理吧,不再做回覆囉