從沉馬主管牽出的管路別在繞回同管線....
就像冷水機那樣~
因為你的把水推回主管線..可能會造成水壓高低2個問題~
1冷水機出水壓不夠導致主管水壓沖入~
2冷水機出水壓大於主管水壓.沉馬增加負荷!
建議冷水機出水接回底缸或是主缸....
我一樣是用一顆沉馬做主循環加推冷水機~一樣是沉馬出水分成t型雙水路...然後一推回主缸一推冷水機~而冷水機的出水又接回底缸放置沉馬的前一格目前這樣用冷卻效率沒影響到~
在來要推這麼多東西我建議用臥馬...感覺沉馬推一堆東西蠻耗損的...使用期不長
-=-=-=- 以下內容由 dogking 在 2009年02月14日 01:12pm 時新增 -=-=-=-
再補充一點~~~冷水機管線用軟管真的比較好用.....