[這篇文章最後由poseidon在 2006/10/07 01:48pm 第 1 次編輯]

我剛剛仔細的觀察了一小時
我的狀況是
我設定冷卻溫度為25.5度
u值設1.5度
照理說他到27度會啟動,並且冷卻到25.5度後停止
但現在卻變成
冷卻到25.5度之後(實際溫度也是25.5)
當實際溫度到達27度時,面板卻顯示26度
當實際溫度到達28度時,面板顯示27度,冷卻機啟動
將實際水溫又打到25.5度時面板卻又正常了,也顯示25.5度
怎麼會有這麼詭異的冷水機阿= =
誰能教我怎麼做= =
 
先外加溫度計觀察比對
冷水機的溫度是參考用的
開機關機溫度比對後
再仔細考慮是否真的無法接受
 
leo大:
實際溫度是我以三隻溫度計測得
應正確無誤
是否更換感溫線可以改善此一問題?
 