小弟加註一下
應該 所以 冷水機 都可以 直接改 外置
只要量測 感溫線 阻值 然後 去找 阻值一樣的 熱敏電阻 每一台 應該 都可以做 外置
此文章 不限於 阿提卡..
其實 製作感溫線 只有一個 難點 就是 想辦法 把熱敏電阻 做成防水
小弟作法是 使用熱溶膠 與 熱縮套管 配合
如有更好建議的大大 也請提供
 
未改前 太恐怖了 差不多 啟動 20分鐘 停 15分鐘 不敢回想
所以 我才 等不及 感溫線 送來 自己跑去買零件 來 DIY..
 
如果熱敏電阻改成用市售數位溫度計的感溫頭不知道可以嗎,因為家裡剛好有壞掉,應該可以解決防水的問題
,
 
下面引用由jamison2007/06/15 01:04pm 發表的內容:
未改前 太恐怖了 差不多 啟動 20分鐘 停 15分鐘 不敢回想
所以 我才 等不及 感溫線 送來 自己跑去買零件 來 DIY..
請問,意思是延長再啟動的時間點(降低啟動次數),用以節約啟動電流的耗損是嗎!?
感謝大大的詳細解說
謝謝~
 
下面引用由fhg2007/06/15 01:40pm 發表的內容:
如果熱敏電阻改成用市售數位溫度計的感溫頭不知道可以嗎,因為家裡剛好有壞掉,應該可以解決防水的問題
,
可以 不過 你要知道 你冷水機 上面那顆 熱敏電阻 是多少
很簡單 拿電錶量一下就知道了
如果 一樣的 那就用現成的就好了
 
殺手 ~~ 那...... 日生的同理得証嗎 ?
偶也想改內 ~ 這冷水機之前是朋友借的, 現在已經買下來自用了 ^^
 
日生 650 我量過了 也是 使用 10K 的就可以了 跟 阿提卡4分之一的 一樣

-=-=-=- 以下內容由 jamison2007年06月17日 02:50am 時新增 -=-=-=-
對了 請叫我阿緯 謝謝..
 
[這篇文章最後由x8039054在 2007/06/23 11:51pm 第 3 次編輯]

阿緯 兄   電組是量那裡呢??是量圖的那個地方呢?
又或者測試時水溫跟冷水機溫度差太多時又如何處理呢...感恩..