上上星期自己D了一個冷水機,剛開始測試時都無漏水也無漏電的狀況,
但放著測試30分鐘後我去觸碰外掛裡面的水,發現到有微微的電,我從新
檢查過,沒過水不會電,過水就有微弱的電,這樣是甚麼狀況?
魚缸裡的漁會死掉嗎?
我確定是致冷片漏電,我把致冷片關掉就好了,但我防水也有做了
不知道板上大大是否有跟我一樣的狀況,該怎麼解決?
 
魚是不會有事的
但聽說水中帶電久了
魚較會得頭洞
 
下面引用由leeghost2009/06/01 10:23pm 發表的內容:
魚是不會有事的
但聽說水中帶電久了
魚較會得頭洞
頭洞是?
那就是致冷片要拔掉重黏囉?
我穿拖鞋的話就沒感覺= =
還是加條地線試試看呢?
 
下面引用由danmhippo2009/06/01 11:48pm 發表的內容:
重黏吧. 接地線只是治標不是治本
頭洞是魚的一種病狀
說的也是,找休假期間再來重黏,這幾天暫時先不開致冷片了
感謝阿
 
致冷片上有裂痕嗎? 如果有的話重黏應該也一樣
如果只有冷面的陶瓷板裂開,把致冷片反過來電極反接就ok了 (變成原冷端接觸散熱器)
 