A alfa0831 🔰 金幣 0 2006/12/15 #1 缸子設立至今大概一個月了 我用臥馬打入主缸的水一直都有很細的汽泡 管路檢查也都沒有漏水 也曾經把電源拔掉想把馬達級管路內的汽泡排出 但似乎都沒效果 真不知道該怎麼辦
s88308152 🏆🏆🏆🏆 金幣 430 2006/12/15 #2 這個經驗我有過 我也是全部管線檢查都沒漏水 連臥馬都換了3個 也還是有氣泡 到最後一部一部來 一個一個換掉 所有管路從新連接換掉 結果發現是從管線漏出得 檢查管線沒漏水 但會跑氣進去 很妙 所以你的有可能 一是有可能從水塔頭跑氣進去 二是從管線跑氣進去 你可以試試看 配管在重接 還有水塔頭那裡再檢查
這個經驗我有過 我也是全部管線檢查都沒漏水 連臥馬都換了3個 也還是有氣泡 到最後一部一部來 一個一個換掉 所有管路從新連接換掉 結果發現是從管線漏出得 檢查管線沒漏水 但會跑氣進去 很妙 所以你的有可能 一是有可能從水塔頭跑氣進去 二是從管線跑氣進去 你可以試試看 配管在重接 還有水塔頭那裡再檢查
N nnn8711 🔰 金幣 0 2006/12/15 #4 可能性:1.管路沒接好 2.水塔頭沒裝好 3.臥馬ㄉ入水與出水處沒鎖緊 若是以上3種都沒問題! 就是底缸ㄉ水位過低,進水口會形成窩流,吸到空氣... 這是我以前ㄉ經驗... 可以試試看!
danmhippo 💎💎🏆🏆🏆 金幣 275 2006/12/18 #7 管線各個接頭的地方用膠帶再纏個兩三圈. 這種問題我以前也發生過, 十幾個點, 一個一個貼膠帶過去, 等到找到兇手時已經貼了70%.
A alfa0831 🔰 金幣 0 2006/12/18 #8 下面引用由danmhippo在 2006/12/18 08:51am 發表的內容: 管線各個接頭的地方用膠帶再纏個兩三圈. 這種問題我以前也發生過, 十幾個點, 一個一個貼膠帶過去, 等到找到兇手時已經貼了70%. 按一下展開…… 請問是貼一般包電線的還是哪一種
下面引用由danmhippo在 2006/12/18 08:51am 發表的內容: 管線各個接頭的地方用膠帶再纏個兩三圈. 這種問題我以前也發生過, 十幾個點, 一個一個貼膠帶過去, 等到找到兇手時已經貼了70%. 按一下展開…… 請問是貼一般包電線的還是哪一種
markg 🏅🔰🔰 金幣 0 2006/12/18 #11 [這篇文章最後由markg在 2006/12/18 08:05pm 第 1 次編輯] 馬達進水管線有間隙(含轉接頭處) 在臥馬入水口之前任一節點 打一小孔 會吸入空氣而不是漏水 臥馬出水管線打小孔 水壓擠出漏水 參考~
[這篇文章最後由markg在 2006/12/18 08:05pm 第 1 次編輯] 馬達進水管線有間隙(含轉接頭處) 在臥馬入水口之前任一節點 打一小孔 會吸入空氣而不是漏水 臥馬出水管線打小孔 水壓擠出漏水 參考~
A alfa0831 🔰 金幣 0 2006/12/18 #12 昨天檢查試了一下 懷疑問題出在底缸到臥馬之間的開關閥 因為再轉動時 主缸的汽泡量會改變(就是不會消失) 不知道是否正常 還有上了PVC膠的水管要如何拆ㄋ