titan

🏅🔰🔰
金幣
10
凌晨三點多,室內氣溫大約是32.5度
DSC01402.JPG

cs049全速運轉,從未開燈的26度左右,一直升到28度.
DSC01403.JPG

新買的水族先生數位溫度計測出來差了0.7度,甚至有時會差到1度,感覺這顆數位溫度計的取樣時間很長,拿出水中,溫度要十幾秒鐘才會開始變化.
DSC01404.JPG

臨時配的管路,另外還買了一顆12cm的ac風扇來幫cs049的散熱片加速散熱.感覺cs049本身的散熱風扇風力超弱的,散熱片連摸都不能摸. 等冰點1/10入手後再重配.不知道冰點1/10的接頭是9.12mm的.還是12.16mm的.還是16.22mm的呢? 
DSC01405.JPG
 
大大,謝謝你提供的資料,剛剛到同發的網站看了一下,沒有看到使用的壓縮機品牌.決定下午去買拉..........................3q
 
提外話
這種袖珍型的迷你溫度計準確性不高
還有建議壓縮機型的要買就買1/8P或1/6P以上
1/10P與這台應該相差不遠
 
[這篇文章最後由titan在 2006/06/23 05:37am 第 3 次編輯]

大大你好,不知道你指的袖珍型的,是指酒精溫度計還是水族先生的數位溫度計呢?不知道那一個才是真正的水溫......................不知道有沒有大大可以推薦準確度一等一的類比或數位溫度計呢
今天下午衝去買1/10馬力的冷水機了,不過不是買預計要買的冰點,而是買五味.原因是冰點沒有快速接頭.對於我這種配管新手來講,好像要點技術.............................而且外殼不怎麼好看.
17_9895.JPG

補充:為了知道到底是那一組溫度計不準確,將AB的比重計(附有溫度計),也拿來下水測溫度.看起來AB及水族先生測出來的數值相當的接近..........看起來是酒精溫度計誤差太大了.
17_9895_1.JPG

AB比重計附的溫度計測出來約25度左右
17_9895_2.JPG

水族先生測出來是24.9度,酒精溫度計測出來約24度左右
順便拿勾錶測了一下GXC-200的起動電流及運作電流.給各位參考一下.
17_9895_3.JPG

啟動瞬間的電流.
17_9895_4.JPG

穩定運轉的電流.

稍微算了一下降溫的時間,開始運轉時,水溫是29度,冷水機設定25度,冷水機從29度運轉到25度,約耗時1個小時,不過這組GXC-200的好處是有外接式感溫棒,感覺他的溫度感應蠻精準的,我的水族先生溫度計在冷水機停機時,測出來的水溫是24.9,而冷水機開始運轉時,測出來的水溫是25.9.剛好符合原廠設定的溫差一度運轉.
 

相似主題