[請教]變電箱控制P.2線路配接OK~不知道對不對)

各類海洋生物,提供宅配服務
代客訂製魚缸以及保養

fixtom

🏅🔰🔰
註冊時間
2010/08/02
文章
313
按讚
1
經驗點數
201
位置
新竹
金幣
5
魚缸大小
127*45*45cm
系統類別
簡易抽
生物種類
混養
魚缸資料簡介
終於擴缸了
各位前輩好~~
小弟想要自D一個電源控制箱~~~
想有兩個迴路分出來兩個插頭~~~

第一個迴路
插頭連接至定時器 - 安培表(量測此迴路電流) - 連接到三個開關分別控制三個插座

第二個(類似延長線)
插頭連接至6個開關及插座~~~

一般接電會加裝什麼保護裝置讓電流過大像保險絲那樣會跳掉呢?
家用插座(110V)可負載的電流安全在多少安培以下呢??

第一個迴路是要連接燈具~~
第二個迴路是要連接沉馬、加溫棒、蛋白機、橫流扇~~~

煩請各位有經驗的前輩指點一下~~~

材料:
第一:三個開關、三個插座、定時器、安培表
第二:六個開關、六個插座、安培表
另外電線、電源控制箱、 還欠缺什麼物品呢??
 
最後編輯:
恭喜~恭喜~要動工了
可以的話先拉一條獨立電源出來
漏電開關無熔絲開關...再來就隨你開心的玩了
 
各位前輩好~~
欠漏電斷路器~家中110V插座最大15安培~一般家用主開關都拉14MM2的線主的NFB是50A你要是嫌15A不夠就從主的2次側拉~也可以加裝1顆集合式電錶~能看電壓.電流.KWH跟PF~HZ~可是太高級了還是用傳統機械式的~
 
欠漏電斷路器~家中110V插座最大15安培~一般家用主開關都拉14MM2的線主的NFB是50A你要是嫌15A不夠就從主的2次側拉~也可以加裝1顆集合式電錶~能看電壓.電流.KWH跟PF~HZ~可是太高級了還是用傳統機械式的~

感覺得出大大你是電的行家
能不能再白話一點多教教我們有關電的知識與常識
比如說照片或圖片還是線路圖我老人家也好想學:em02:
 
ㄜ...還是看不懂耶....

其實我的控制箱只是想比較簡單的作"類似"兩條延長線的功能~~

一條三個插座可以靠定時器控制開關~

另外一條則有六個插座跟開關~~~

無熔絲斷電保護是指電流大於安全會斷電嗎?是類似保險絲功能嗎??

假使選10A無熔絲~~是不是電流大於10A就會斷電保護呢??
 
ㄜ...還是看不懂耶....

其實我的控制箱只是想比較簡單的作"類似"兩條延長線的功能~~

一條三個插座可以靠定時器控制開關~

另外一條則有六個插座跟開關~~~

無熔絲斷電保護是指電流大於安全會斷電嗎?是類似保險絲功能嗎??

假使選10A無熔絲~~是不是電流大於10A就會斷電保護呢??

PH84_F_18_110415003443.JPG
你是說這樣嗎:em01:

分配好2邊的用電量 要稍微算一下~~
 
ㄜ...還是看不懂耶....

其實我的控制箱只是想比較簡單的作"類似"兩條延長線的功能~~

一條三個插座可以靠定時器控制開關~

另外一條則有六個插座跟開關~~~

無熔絲斷電保護是指電流大於安全會斷電嗎?是類似保險絲功能嗎??

假使選10A無熔絲~~是不是電流大於10A就會斷電保護呢??

---> 建議直接買兩條附有定時器的延長線放入控制箱即可. 延長線本身就都有斷電保護保險, 如果要更安全,可以在電源輸入端再接無熔絲斷電保護. 之前本來也是要自己做配電箱,後來發現直接使用模組化的定時器延長線反而是更安全的設計(電源線接點不外露~), 且具備基本的保護功能.
簡潔美觀又安全. 提供參考~Simple is the Best
 
簡易電路圖

請教各位前輩~目前大概劃一下簡易的電路圖~~
不知道這樣對不對呢??

PH84_F_18_110422152826.JPG
 
請教各位前輩~目前大概劃一下簡易的電路圖~~
不知道這樣對不對呢??

PH84_F_18_110422152826.JPG


先NFB>ELCB>24H>插頭~要這樣喔~這是配電基本的流線^^
你負載應該沒到15A可改2P6A控制用的NFB或10A的^^不然你裝NFB15A沒什麼用~多餘的大不如直接插在插頭引出來接ELCB就好了~省一顆NFB的錢~如有關電:em01:的不懂能問我壓我是做配電盤的^^
 
先NFB>ELCB>24H>插頭~要這樣喔~這是配電基本的流線^^
你負載應該沒到15A可改2P6A控制用的NFB或10A的^^不然你裝NFB15A沒什麼用~多餘的大不如直接插在插頭引出來接ELCB就好了~省一顆NFB的錢~如有關電:em01:的不懂能問我壓我是做配電盤的^^



我家也是做配電盤的 但我都不懂.... 呵呵
我只管材料與消耗品
 
返回