鈣反出水"定時定量控制"

海洋生物/水族用品/魚缸製作/設計施工
維護保養/天然海水/餌料生物/水產批發
我也是用鈣反 Jns s2
800L水量 大概20+顆骨的量 不多
有中型有大型 斷隻很少
10秒13顆CO2
出水就像河馬大說的"用流的" 接近小便滴流這樣
沒有PH控制器 KH穩定控制在8附近 每週測一次
有見骨量是我四倍左右的贊助商 10秒30顆 出水跟我一樣小便滴流 KH 7~8
給你參考^^

那請問如果新加入5顆大硬骨。
鈣反是要加出水量?還是加快Co2?

小弟鈣反沒用流的。是應為硬骨不多。也想有個能穩定增加出水的辦法
用流的那只能控制co2
那co2少可能沒作用。 co2多的話怕kh沒消耗會過高
 
小弟完全沒用過鈣反,只是單純就樓主的規劃去設想。

既然要一天啟動十次以上,要不要考慮把沉馬改成電磁閥,然後利用壓力出水?

比較具體的想法是比如把鈣反的水位調整到比底缸高,出口管用電磁閥控制,設定的時間到,電磁閥打開,利用水位的高低落差讓水流出來,流量足夠之後就關閉。

當然具體的規劃要看實際狀況,不過以元件特性來看,同樣是一天啟動十幾次,電磁閥應該比沉馬不容易壞。
 
又要小型的那就更難找了。
想出這辦法的人最後是弄出擠壓閥。來關閉出水。但也是有軟管需常常更換的問題

擠壓閥我也想試一試。但我買不到。

沈馬容易壞。上網找了陸上型小抽水馬達(很便宜)
構造跟沈馬不同。看能不能長期使用。
不可行的話。那就真的要找擠壓閥了。
 
最後編輯:
這辦法版上有人用過了。海水用電磁閥不便宜。又要小型的那就更難找了。

單純就「小型」這件事的解決方法不難,因為電磁閥是一種全開全關的閥件,就算買不到小型的,只要在出口端縮小管徑,和小型電磁閥的效果就一樣了。比方說在1吋電磁閥出口管後加上一個二分球閥,或再轉接一條一分風管,流量基本上就會被限制在球閥或風管可以容許的量。或像工業上比較常用的方法,在出口管上插一塊限流板都可以。

比較難解決的反而是要買到裡面沒有金屬材質零件的閥,也許上淘寶找找會有。

突然想到,反過來說,樓主現在用的方法,在沉馬出口管上加一個限流裝置的話,就可以透過縮小流量而延長馬達啟動的時間,說不定可以減少一天啟動的總次數。
 
會阻塞 流的約慢 約快塞
所以出水要全開才不會塞。
出水次數多的原因。是想讓缸內水體變化小。次數次約多 變化約小
 
現在有很多"智慧插頭"類的產品可以取代你的 "定時器+計時器", 控制開關時間以秒為最小單位.

沒跟上時代...上網看了智慧插頭。還不錯。還能上網設定
我沒用過。不知道24小時能設定多少次。還是無上限??
 
限流的話。又回到鈣反的老問題。會阻塞 流的約慢 約快塞
所以出水要全開才不會塞。

原來如此,這我就完全不知道了,此法不可行。

所以方法一很難調整,但方法五出水馬達容易損壞,看來真的很難兩全。
 
原來如此,這我就完全不知道了,此法不可行。

所以方法一很難調整,但方法五出水馬達容易損壞,看來真的很難兩全。

剛剛托人上掏寶買。擠壓閥。
可以智慧插座配上擠壓閥。弄好再丟上來跟大家討論
 
其實一個解決方案就是找個能設定一天無數次動作的滴定
但若買了這樣的滴定, 你的鈣反也可以退休了
 
其實一個解決方案就是找個能設定一天無數次動作的滴定
但若買了這樣的滴定, 你的鈣反也可以退休了

但好像沒有這樣的滴定。
運轉時間大大影響。滴定蠕動頭的壽命。
一天要動2小時那滴定能用多久?

感覺滴定 是要配上飽和液。小量但精準

鈣反有人用到精準嗎? 如果鈣反能精準設定那會如何?

想請問像老齊大的缸。ㄧ天要多少小輸打飽和液?
 
最後編輯:
但好像沒有這樣的滴定。
運轉時間大大影響。滴定蠕動頭的壽命。
一天要動2小時那滴定能用多久?

感覺滴定 是要配上飽和液。小量但精準
這樣的滴定不少, 您要自己去找
我用的是Apex系統搭配她們自家的滴定 "DOS"
設定必須每跑x時間, 需要給他三倍的休息時間, 也就是3x
換句話說, 每動一次就需要4x的時間

x是以秒計算

每一顆滴定轉頭的速度有多種選擇, 你可以任意設定調整週期:
7ml/min
12ml/min
25ml/min
60ml/min
125ml/min
250ml/min

上述速度可以是正轉也可以反轉

您自己可以算算, 一天有86400秒, 除以4, 那麼一天可以動作幾次?
對一般使用者的需求, 這已經遠遠超過正常理論上需要的動作次數了
 
返回