請教TECO冷水機問題

legendhua

👑👑💎💎💎💎
註冊時間
2011/04/12
文章
6,066
按讚
5,821
經驗點數
65,806
位置
竹北
金幣
37,757
最近使用的 TECO TR15 壓縮機無法運轉, 溫度到達設定溫度後, 壓縮機一啟動就停, 只剩風扇在繼續運作,
每隔幾分鐘壓縮機就會嘗試再啟動,但也仍都是一轉動就停,這可能會是什麼問題呢? Thanks!
 
最近使用的 TECO TR15 壓縮機無法運轉, 溫度到達設定溫度後, 壓縮機一啟動就停, 只剩風扇在繼續運作,
每隔幾分鐘壓縮機就會嘗試再啟動,但也仍都是一轉動就停,這可能會是什麼問題呢? Thanks!

可能是壓縮機或是壓縮機那邊線路壞了吧
 
可能是壓縮機或是壓縮機那邊線路壞了吧

從昨晚開始關機,到今天晚上再打開開關, 顯示水溫31度, 壓縮機開始運轉,但到了29度時(設定溫度26度),
又開始發生壓縮機啟動就停掉只剩風扇在轉的情況,這樣會是壓縮機問題嗎?
還是機子過熱保護?!
 
您是新機嗎 ? 若是, 壓縮機通常都有保護機制是否散熱不良 ? 試著換個位子看看。
 
您是新機嗎 ? 若是, 壓縮機通常都有保護機制是否散熱不良 ? 試著換個位子看看。

是今年四月買的二手機, 買來一直運轉沒問題, 放在櫃子外,平時設在27度, 比設定溫度高1.5度會啟動,一次大約運轉40分鐘, 這幾天發現怎麼機器轉不停, 仔細觀察才發現原來壓縮機會有轉不起來的問題,溫度就一直停在29度...
 
壓縮機會有轉不起來的問題 ? 若該啟動時未啟動,先試著找到保險絲並檢查有沒有問題,若都確認了還是無法解決可能要趕緊去找人維修了。
 
壓縮機會有轉不起來的問題 ? 若該啟動時未啟動,先試著找到保險絲並檢查有沒有問題,若都確認了還是無法解決可能要趕緊去找人維修了。


感謝你熱心的回答.

保險絲沒問題,壓縮機轉一陣子溫度降不下來,可能機子過熱就會保護停機...
因此我就拿去送修了... 一些魚店聽到TECO,就說沒在修這種....

後來在新竹學府路上總算找到各熱心的老闆肯幫我看看!
沒想到他試完之後覺得機子應該沒壞,冷煤壓力也正常,只是設計不好,才會這樣....
老闆覺得冷排設計在底部,且沒有風扇導入外界空氣,所以會使散熱不好,所以他建議我回家除了將機器架高外(我之前就有架高), 另外去買各電腦用的風扇從底部灌風進去試試!

今天將機器抱回家後,使用這方法果然可以正常運作了,跟之前一樣也是大約四十分鐘降一度水溫!

TECO冷水機真的設計的不好嗎?
還是這台壓縮機其實已經有點衰退了,造成他的效率較差,當環境也很熱時,就會無法正常排熱?!
 
你的問題應該是如那老閭講的,是散熱不好的問題,
因為壓縮機無法啟動或啟動不久又停止有如下原因:
1. 壓縮機線圈燒燬
2. 壓縮機軸承束心
3.啟動斷電器或啟動電容器不良或壞掉
4.散熱不良導至過載保護器斷路
上述1,發生問題,壓縮機就永遠不會啟動了.
上述2 3項發生問題,壓縮機就會永遠啟動又停止.
上述4.發生問題,固障現像會在散熱問題排除後,壓縮機正常啟動運轉.
你的情況,在你加強散熱效果後.正常啟動運轉.顯而易見,是散熱不好,過熱跳機.
你還要另外注意一點,濾網或熱排鰭片是不是太髒卡太多灰塵.
最後你擔心的,是不是壓縮機性能有些衰退,
其實現在小型壓縮機的品質都很好了,壓縮效率就算機齡老化,差異也不會超過5%,別擔心.

一個冷凍空調師傅留.
 
關於濾網及熱排鰭片我都有拆開拿吸塵器吸過(或是有其他方法可以清理?),不過是沒什麼幫助,
所以才會好奇為何之前可以在一樣的條件跑了兩三個月都沒問題,現在卻要外加個電扇吹...

若是TECO冷水機真的設計有問題,應該會有不少這種案例發生,只是我當初在網站上搜尋都沒發現,
可能是這排子真的比較冷門比較少人用吧...
 
返回