Y YES 🏅🏅🏅 註冊時間 2011/06/04 文章 1,011 按讚 0 經驗點數 1,001 位置 彰化 金幣 0 2012/07/29 #1 問一下~小弟冷水機 經過早上停電後.發現不正常~我設28開起....剛發現 溫度在23左右..還在降 是哪邊出問題~友改外置感溫線!水溫24度.....冷水機 顯示 卻是31度......怎麼處理..有經驗的大大可以跟我說嗎?謝謝
問一下~小弟冷水機 經過早上停電後.發現不正常~我設28開起....剛發現 溫度在23左右..還在降 是哪邊出問題~友改外置感溫線!水溫24度.....冷水機 顯示 卻是31度......怎麼處理..有經驗的大大可以跟我說嗎?謝謝
jones 🏅🏅🏅 註冊時間 2011/10/29 文章 1,076 按讚 3 經驗點數 1,006 位置 彰化<--->秀水 金幣 15 魚缸大小 一尺缸 系統類別 活石+珊瑚骨 生物種類 海邊抓的野生魚 2012/07/29 #2 檢查一下感溫線是不是跟冷水機主機"斷線"了?? 導致感溫到~ 但是無法傳回主機