冷水機 不能降溫

每週國外進貨多次,生物數量相當多樣與豐富!
另有多項水族器材,多種海水添加劑及完整套缸組合。

soccer20216

🏅🏅🔰
註冊時間
2012/03/08
文章
573
按讚
0
經驗點數
451
位置
彰化
金幣
0
魚缸大小
地球70%
系統類別
自生自滅
生物種類
紅泥藻
魚缸資料簡介
SPS LPS 鯊魚混養
使用1年多的CL-280 就在今天看溫度
都在29.6~29.3徘徊 有關機再開機過還是一樣
請問是冷媒沒有了嗎 還是有其他異狀><
 
使用在幾公升的水量?
冷媒管沒有破的話.冷媒永遠都有.不會有消耗的問題
 
130公升 之前降溫都很正常
冷媒管 要看哪裡 可以知道是否有破裂?
 
散熱呢?
風扇是否運轉正常?
多久沒有整理清潔了呢??
那好像都會影響唷
 
風扇正常 沒有清潔過= =
 
可以看一下冷排鰭片的部份是否有堵塞,風扇也是無法將熱氣散出去,另外冷媒還是有可能漏的,不過幾率不大,我以前測試的方式是用肥皂水加小支刷子去測看看哪裡有氣泡…
 
壓縮機都有保護裝置..所以有問題時..會跳掉..
可以先排除的是..沒有冷煤..冷煤會經由毛細作用..逐漸消失..
但是起碼要好幾年才會冷煤不足..冷度不夠..
所以..目前能想到的..3個方向..
1:感溫頭故障..要排除的話..就是把溫度往下調整..
如果這樣溫度就可以降下來..那很明顯了..
2:散熱排阻塞..看灰塵量就可以理解了..
散熱排溫度過高..會造成高壓太高..壓縮機跳掉..
3:散熱風扇故障..同樣會使散熱排溫度過高..
高壓太高跳壓縮機..
這三者都很好釐清..檢查一下就知道了..:em04: :em04:
 