最近冷水機換裝了新的溫控 LDS211
http://www.law-chain.com.tw/pro07-1.html

可是發現它有幾個設定不知該如何
DI 除霜週期
DD 除霜時間
SD 延遲啟動
目前我是將DI 和DD 都設定為0
SD 設定為5分鐘
不知這樣的設定方式OK嗎?

另外他還有一個AUX的按鍵
看了說明書也不知它有何功能
 
DI 除霜週期

有的機種可以設定到99小時, 一般冷凍時怕室外機一直運轉會結冰
所以每隔幾小時還壓縮機休息一下, 如果您的冷水機不是常常運轉
設0是可以, 不過最好還是設定(LDS211是設24), 讓壓縮機能延長壽命。

DD 除霜時間

同上, 15分鐘應該可以, 也不會造成魚缸過度昇溫。

SD 延遲啟動

這就要看水量及昇溫速度, 設愈小溫差愈小, 但壓縮機使用及電費都會較高。


AUX 是暫停壓縮機的功能.
 
真是太感謝總版主的解釋了

DI 除霜週期

