W wenhuo 🏅🔰🔰 註冊時間 2013/07/19 文章 253 按讚 2 經驗點數 206 金幣 40 2014/06/22 #13 原廠不能補...拿去給修冷水機的.. 他會想辦法幫你焊工作針閥.. 冰箱也是一樣,出廠壓縮機的冷媒口都剪掉焊好封死 想要處理冷媒只能放掉全部冷媒在作一各針閥. 這樣以後就可以補了 基本上冷媒會漏..一定要想法子抓出來 不然沒多久漏光也是麻煩 再來沒冷媒壓縮機運轉很傷 不知道啥咪時候會給你燒掉 參考一下吧...
原廠不能補...拿去給修冷水機的.. 他會想辦法幫你焊工作針閥.. 冰箱也是一樣,出廠壓縮機的冷媒口都剪掉焊好封死 想要處理冷媒只能放掉全部冷媒在作一各針閥. 這樣以後就可以補了 基本上冷媒會漏..一定要想法子抓出來 不然沒多久漏光也是麻煩 再來沒冷媒壓縮機運轉很傷 不知道啥咪時候會給你燒掉 參考一下吧...
wind0911 🔰 註冊時間 2013/11/07 文章 76 按讚 0 經驗點數 1 位置 高雄左營 金幣 0 魚缸大小 2尺缸 系統類別 背濾,女王頭蛋白 生物種類 FO 魚缸資料簡介 2013/12/23設缸 黃三角、雙帶一對、藍倒吊、半月神仙、火焰神仙、花豹蝦虎 2014/06/22 #14 jainamin 說: 這台應該是冷媒漏光了,或冷媒不足, 最明顯的就是高壓側無熱風排出, 如果有勾表的話,也可以勾電源線的其中一條線量電流, 依據W(瓦特)=V(伏特)*A(安培), W/V=A的公式, 例冷水機標示秏電量200W,可求出電流應在1.8左右, 如果電流值減少超過1/3以上就有問題了. 按一下展開…… 大哥 您說的W(瓦特)=V(伏特)*A(安培) W(瓦特)是功率的單位,A(安培)是電流的單位 這樣打是沒意義的 正確的因該是P(功率(瓦數))=V(電壓(伏特))*I(電流(安培))
jainamin 說: 這台應該是冷媒漏光了,或冷媒不足, 最明顯的就是高壓側無熱風排出, 如果有勾表的話,也可以勾電源線的其中一條線量電流, 依據W(瓦特)=V(伏特)*A(安培), W/V=A的公式, 例冷水機標示秏電量200W,可求出電流應在1.8左右, 如果電流值減少超過1/3以上就有問題了. 按一下展開…… 大哥 您說的W(瓦特)=V(伏特)*A(安培) W(瓦特)是功率的單位,A(安培)是電流的單位 這樣打是沒意義的 正確的因該是P(功率(瓦數))=V(電壓(伏特))*I(電流(安培))
asdasd 🏅🏅🏅 註冊時間 2010/06/26 文章 1,895 按讚 5 經驗點數 1,006 位置 新竹市 金幣 36 魚缸大小 120X54X54 系統類別 冷凍浮游生物 生物種類 軟體缸 2014/06/22 #15 再來又將水龍頭關閉使自來水在冷水機內直接做降溫 不流動(這樣做對冷水機不好.但基於測試功能性所以下下策) 小弟對冷水機運轉很內行. 為了想進一步了解. 能否告知(這樣做對冷水機不好.)是如何的不好?
asdasd 🏅🏅🏅 註冊時間 2010/06/26 文章 1,895 按讚 5 經驗點數 1,006 位置 新竹市 金幣 36 魚缸大小 120X54X54 系統類別 冷凍浮游生物 生物種類 軟體缸 2014/06/22 #16 z2929bp6 說: 對了樓上大大我也很好奇為什麼要等一小時阿?有誰可以給各答案嘛? 按一下展開…… 我可以給你答案... 問一下家電行問他們最清楚.
asdasd 🏅🏅🏅 註冊時間 2010/06/26 文章 1,895 按讚 5 經驗點數 1,006 位置 新竹市 金幣 36 魚缸大小 120X54X54 系統類別 冷凍浮游生物 生物種類 軟體缸 2014/06/22 #17 冷水機測試效率基本方法 1. 先把製冷水箱(冷凝器)加滿水 2. 啟動冷水機調整預設值最低情況. 3. 冷水機每下降1度約1~2分鐘就算正常 4. 如果超過5分鐘時間就是冷媒不足.
OP K k90009c 🏅🔰🔰 註冊時間 2014/02/23 文章 488 按讚 27 經驗點數 256 位置 台灣 金幣 647 2014/06/22 #18 首先 先感謝魚友們替小弟與賣家 解答問題 小弟這邊替賣家發問一點(賣家的疑問) 上述的冷水機測試方試 是否有使用上的錯誤? 因賣家認為小弟使用上並無將內置感溫線改為接外置感溫線(賣家上網爬文得知此測試方式)
首先 先感謝魚友們替小弟與賣家 解答問題 小弟這邊替賣家發問一點(賣家的疑問) 上述的冷水機測試方試 是否有使用上的錯誤? 因賣家認為小弟使用上並無將內置感溫線改為接外置感溫線(賣家上網爬文得知此測試方式)
OP K k90009c 🏅🔰🔰 註冊時間 2014/02/23 文章 488 按讚 27 經驗點數 256 位置 台灣 金幣 647 2014/06/22 #19 asdasd 說: 再來又將水龍頭關閉使自來水在冷水機內直接做降溫 不流動(這樣做對冷水機不好.但基於測試功能性所以下下策) 小弟對冷水機運轉很內行. 為了想進一步了解. 能否告知(這樣做對冷水機不好.)是如何的不好? 按一下展開…… 謝謝大大的指導^^ 小弟得知的訊息是這樣 流量太少或停滯可能會造成壓縮機損壞(冷媒液體壓縮,未蒸發冷媒大量回流) 也有其他魚友說明可能會結冰這點 <~~不知道是否真的會結冰 如有錯誤還請大大指導~~
asdasd 說: 再來又將水龍頭關閉使自來水在冷水機內直接做降溫 不流動(這樣做對冷水機不好.但基於測試功能性所以下下策) 小弟對冷水機運轉很內行. 為了想進一步了解. 能否告知(這樣做對冷水機不好.)是如何的不好? 按一下展開…… 謝謝大大的指導^^ 小弟得知的訊息是這樣 流量太少或停滯可能會造成壓縮機損壞(冷媒液體壓縮,未蒸發冷媒大量回流) 也有其他魚友說明可能會結冰這點 <~~不知道是否真的會結冰 如有錯誤還請大大指導~~
asdasd 🏅🏅🏅 註冊時間 2010/06/26 文章 1,895 按讚 5 經驗點數 1,006 位置 新竹市 金幣 36 魚缸大小 120X54X54 系統類別 冷凍浮游生物 生物種類 軟體缸 2014/06/23 #20 冷煤(液態)經壓縮機壓縮(高壓高溫氣態)經散熱排散熱後(高壓低溫氣態)經過冷凝器(低溫低壓液態)回流壓縮機. 結冰是在管外結冰.冷煤是油性要結冰不容易.
R Repair 🏅🏅🏅 註冊時間 2013/03/13 文章 1,569 按讚 2 經驗點數 1,006 位置 桃園/龜山 金幣 5 魚缸大小 2+1.5尺 系統類別 底缸系統 生物種類 品種不詳 2014/06/23 #21 猜測可能又是接頭損壞了(我的專板有圖) 關鍵字:金屬疲勞 因長年的熱脹冷縮造成的 鈦管連接頭裂開(日生等同產線產品) 處理方式:更換接頭