冷水機問題

專業魚缸搬運、移缸服務 冷水機安裝/清洗/維修
各式海洋生物販售,魚缸訂製,客製化魚缸

tnuieyda

🏅🏅🔰
註冊時間
2012/05/18
文章
739
按讚
0
經驗點數
451
位置
嘉義市
金幣
0
魚缸大小
2尺底部過濾
系統類別
活石.活沙
生物種類
海水魚.軟體
魚缸資料簡介
公主小丑*2黑豹小丑*1倒吊*2
日生1頓冷水機搭配沉馬AZOO1800L.為何冷卻時間很頻繁5~10分鐘冷卻1次.這跟馬達太小有關係嗎?
要換多少的
冷水機設定28度降溫26度停止降溫.
 
離你出水口遠一點的地方放隻溫度計量一量...
確定溫度有沒有拉下來
要是水量太小你遠一點的地方溫度會降不下來
 
溫度有降.只是冷卻時間很頻繁
 
用的是內置感溫還是外置式?
 
1800的有點太小了
拿同系列最大的2500可能會較好,我都用2500在測機器的,無論大小台
如果是打5分 停5分是可以的
如果是打30分停5分就可能有點不足,
你這台有跟上主流分離式的能力應該是沒問題,能移到室外效果會更好,室內也會涼快些
 