S soice987 🔰 註冊時間 2014/11/19 文章 11 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2015/06/26 #1 請問各位大大~ 小弟水量大約70L 冷水機MINI-200 現在降兩度需要快兩小時 想請問一下是不是因為我用馬達 CAP-600 ~ 揚程大概70-90公分 打太慢~導致溫度降很慢~ 還是說冷水機應付70L不夠力 謝謝拉
請問各位大大~ 小弟水量大約70L 冷水機MINI-200 現在降兩度需要快兩小時 想請問一下是不是因為我用馬達 CAP-600 ~ 揚程大概70-90公分 打太慢~導致溫度降很慢~ 還是說冷水機應付70L不夠力 謝謝拉
sirius1129 🏅🏅🔰 註冊時間 2014/06/10 文章 690 按讚 8 經驗點數 456 位置 新莊 金幣 0 魚缸大小 主缸107x69x60 底缸125x50x50(正面40) 系統類別 AF 生物種類 無 2015/06/26 #2 馬達不夠力 ....
Z zilong 💎🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2014/11/29 文章 2,867 按讚 567 經驗點數 7,806 位置 中壢 金幣 5,117 魚缸大小 1.5尺U型開放缸 系統類別 AquaForest & 圓桶 生物種類 軟體為主、配角:公子丑x2、藍倒吊x1、清潔蝦x1 魚缸資料簡介 主燈:NP K7 V3 Pro 過濾:MA-1300 (羊毛絨、沸石、活性碳) 蛋白機:Bubble Megus QQ1 冷水機:阿提卡 DBA-075 1/10HP 造浪器:捷寶 MLW-05 滴定機:捷寶 Doser 3.4 WiFi 2015/06/26 #3 小弟缸子總水量約 70L,目前使用CL-280降一度約30~40分鐘.... 給你參考。
Inda 🏅🔰🔰 註冊時間 2011/06/18 文章 477 按讚 40 經驗點數 256 位置 桃園 金幣 338 魚缸大小 2呎 系統類別 上部過濾 2015/06/26 #4 降兩度要兩個小時確實是太久了,而且這樣一定異常耗電,我的水量約65公升,也是使用mini200,我把它調整成+1度就啟動制冷,但是降1度的制冷時間也不會超過20分鐘,馬達部分我是覺得如果水流順暢,管路接妥無縫,應該也不至於那麼弱;會不會是你的缸裡有甚麼其他會發熱的裝置在異常運作,或者是你的進出管路拉得太長,濾網太髒,機身後部空間太窄等等,都檢視看看。
降兩度要兩個小時確實是太久了,而且這樣一定異常耗電,我的水量約65公升,也是使用mini200,我把它調整成+1度就啟動制冷,但是降1度的制冷時間也不會超過20分鐘,馬達部分我是覺得如果水流順暢,管路接妥無縫,應該也不至於那麼弱;會不會是你的缸裡有甚麼其他會發熱的裝置在異常運作,或者是你的進出管路拉得太長,濾網太髒,機身後部空間太窄等等,都檢視看看。
F flyinsky 🏅🔰🔰 註冊時間 2012/10/09 文章 259 按讚 2 經驗點數 206 位置 新竹 金幣 0 魚缸大小 3X2X2 系統類別 底濾 生物種類 混養 2015/06/26 #5 要不要看看是不是濾網髒了~ 影響熱交換~
W win8682699 🔰🔰 註冊時間 2009/05/18 文章 165 按讚 6 經驗點數 56 金幣 98 2015/06/26 #6 soice987 說: 請問各位大大~ 小弟水量大約70L 冷水機MINI-200 現在降兩度需要快兩小時 想請問一下是不是因為我用馬達 CAP-600 ~ 揚程大概70-90公分 打太慢~導致溫度降很慢~ 還是說冷水機應付70L不夠力 謝謝拉 按一下展開…… 冷水機若跟魚缸不同水平位置就要在揚程範圍內,先看冷水機壓縮機是否一直運轉,若持續運轉就是冷水機降溫量不夠(要換大台一點),若是走一走會停,那就是水量不夠(要換馬達,或把冷水機放至與魚缸同高度。
soice987 說: 請問各位大大~ 小弟水量大約70L 冷水機MINI-200 現在降兩度需要快兩小時 想請問一下是不是因為我用馬達 CAP-600 ~ 揚程大概70-90公分 打太慢~導致溫度降很慢~ 還是說冷水機應付70L不夠力 謝謝拉 按一下展開…… 冷水機若跟魚缸不同水平位置就要在揚程範圍內,先看冷水機壓縮機是否一直運轉,若持續運轉就是冷水機降溫量不夠(要換大台一點),若是走一走會停,那就是水量不夠(要換馬達,或把冷水機放至與魚缸同高度。
Atomic 🔰 註冊時間 2015/06/20 文章 37 按讚 1 經驗點數 1 位置 广东揭阳(潮汕) 金幣 5 魚缸大小 45.45.40cm 系統類別 柏林 生物種類 sps 2015/06/26 #7 说明书说用多大流量马达,日生mini200对付70公升轻松