M mlwb804 🔰🔰 註冊時間 2014/04/05 文章 225 按讚 17 經驗點數 56 金幣 297 2015/07/05 #1 大家好 小弟的冷水機是買二手的 06年的CL-280使用外治感溫 有個很困擾的問題就是啟動的很頻繁1小時可能6.7次 設定27度有時27.1就啟動了 由於房間小所以出風口是對著床跟我使用電腦的地方 頻繁啟動造成的熱風是蠻令人火大的 想請問有什麼辦法可以解決嗎 謝謝各位
大家好 小弟的冷水機是買二手的 06年的CL-280使用外治感溫 有個很困擾的問題就是啟動的很頻繁1小時可能6.7次 設定27度有時27.1就啟動了 由於房間小所以出風口是對著床跟我使用電腦的地方 頻繁啟動造成的熱風是蠻令人火大的 想請問有什麼辦法可以解決嗎 謝謝各位
h6990802 🏅🏅🔰 註冊時間 2013/07/23 文章 621 按讚 1 經驗點數 451 位置 高雄-湖內 金幣 5 魚缸大小 4.2尺 生物種類 Sps & Fish 魚缸資料簡介 想到才換換水 2015/07/05 #2 增加啟動溫度範圍 裝個管子把熱氣倒到別的地方 可以用抽油煙機那種 換分離式 一勞永逸
jeff459 🏅🏅🔰 註冊時間 2013/10/06 文章 517 按讚 0 經驗點數 451 金幣 0 生物種類 混養 魚缸資料簡介 無盡大海 我永遠是小小新手 2015/07/05 #4 你中間的按鈕按下去久一點就會跑出來
OP M mlwb804 🔰🔰 註冊時間 2014/04/05 文章 225 按讚 17 經驗點數 56 金幣 297 2015/07/06 #5 jeff459 說: 你中間的按鈕按下去久一點就會跑出來 按一下展開…… 他那個好像是校正溫度 我有案過
a22261929 🔰 註冊時間 2014/04/14 文章 170 按讚 0 經驗點數 51 位置 台中市 金幣 0 魚缸大小 2呎 生物種類 尼莫.海葵.口愛ㄉ珊瑚 2015/07/06 #6 1.長按SET. 2.數字(溫度)開始閃的時候 3.按上下鍵調整數字(溫度) 4.調完數字(溫度).譬如調27度.27度會閃2.3秒後.逼一聲 跳回現在的溫度.譬如28.5度 5.然後水溫29度時開始運轉.直到27度停止
1.長按SET. 2.數字(溫度)開始閃的時候 3.按上下鍵調整數字(溫度) 4.調完數字(溫度).譬如調27度.27度會閃2.3秒後.逼一聲 跳回現在的溫度.譬如28.5度 5.然後水溫29度時開始運轉.直到27度停止
Kelly888888 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2011/11/25 文章 4,224 按讚 9 經驗點數 3,006 金幣 40 2015/07/06 #7 需要看一下 魚缸的水量(冷卻能力不足)、環境溫度太高(需改善通風)、冷卻機沉馬不適合(太強和太弱都沒辦法發揮冷水機的最好效率喔),如上三點是我的經驗,給你參考(發生率可照順序來檢測)
JJchang 🏅🏅🏅 註冊時間 2013/11/21 文章 1,690 按讚 16 經驗點數 1,006 位置 南港區 金幣 75 生物種類 混養 2015/07/06 #8 看看in/out有沒有接反
OP M mlwb804 🔰🔰 註冊時間 2014/04/05 文章 225 按讚 17 經驗點數 56 金幣 297 2015/07/06 #9 謝謝各位前輩的建議 但目前有個問題就是他0.1度就啟動了 這樣是壞掉了嗎
SmartFish 🏆🏆🏆🏅 合作商家 註冊時間 2012/03/05 文章 3,045 按讚 33 經驗點數 3,056 位置 [新北市/中和區] 金幣 150 魚缸大小 7+6尺 系統類別 底濾 生物種類 海水生物 魚缸資料簡介 一缸6尺FO 一缸7尺LPS 2015/07/06 #10 a22261929 說: 1.長按SET. 2.數字(溫度)開始閃的時候 3.按上下鍵調整數字(溫度) 4.調完數字(溫度).譬如調27度.27度會閃2.3秒後.逼一聲 跳回現在的溫度.譬如28.5度 5.然後水溫29度時開始運轉.直到27度停止 按一下展開…… mlwb804 說: 謝謝各位前輩的建議 但目前有個問題就是他0.1度就啟動了 這樣是壞掉了嗎 按一下展開…… 上面教的方式用過了嗎? 應該是啟動溫度沒設定好(也有可能設定器故障了)~ 如果是後者,可以更換一組 溫控 就可以正常使用了~
a22261929 說: 1.長按SET. 2.數字(溫度)開始閃的時候 3.按上下鍵調整數字(溫度) 4.調完數字(溫度).譬如調27度.27度會閃2.3秒後.逼一聲 跳回現在的溫度.譬如28.5度 5.然後水溫29度時開始運轉.直到27度停止 按一下展開…… mlwb804 說: 謝謝各位前輩的建議 但目前有個問題就是他0.1度就啟動了 這樣是壞掉了嗎 按一下展開…… 上面教的方式用過了嗎? 應該是啟動溫度沒設定好(也有可能設定器故障了)~ 如果是後者,可以更換一組 溫控 就可以正常使用了~