C call2301871 🔰 註冊時間 2015/10/01 文章 122 按讚 0 經驗點數 51 金幣 0 魚缸大小 60*45*60 底部過濾缸 2015/10/16 #1 小弟的魚缸總水量約190L 揚程約2.5M.. 這是魚缸的側面圖..我只簡單畫出沉馬打到主缸的部分.問題來了.. 1.冷水機入水的部分是不是就該裝逆止閥??? 2.馬達在流量上是不是該升級?? (目前用伊罕140)
小弟的魚缸總水量約190L 揚程約2.5M.. 這是魚缸的側面圖..我只簡單畫出沉馬打到主缸的部分.問題來了.. 1.冷水機入水的部分是不是就該裝逆止閥??? 2.馬達在流量上是不是該升級?? (目前用伊罕140)
alps0930 🏅🔰🔰 註冊時間 2014/08/24 文章 325 按讚 50 經驗點數 256 位置 台中 金幣 712 魚缸大小 3尺 系統類別 隨緣 生物種類 隨緣 2015/10/16 #2 怪怪的,你的冷水機出水是又接回紅色管子喔?! 如果是,那就變成小循環了。 冷水機出水直接到主缸就好。 然後,沈馬出水過冷水機後可以加一球閥用來調整入冷水機的流量。p.s:前題馬達夠力。
W Wincent 🔰 註冊時間 2013/02/18 文章 193 按讚 0 經驗點數 51 位置 新北市蘆洲 金幣 61 魚缸大小 60*45*45 系統類別 底濾 生物種類 SPS為主+LPS 2015/10/16 #3 太怪了,肯定會有問題,冷卻機效率絕對大打折扣,我猜你會有這樣的想法應該是希望線路漂亮,但如果是跟樓上大大看你的圖跟我的理解一樣,這行不通的
OP C call2301871 🔰 註冊時間 2015/10/01 文章 122 按讚 0 經驗點數 51 金幣 0 魚缸大小 60*45*60 底部過濾缸 2015/10/16 #4 謝謝兩位的指導...我會把冷水機的入水改成獨立入水的..
Kelly888888 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2011/11/25 文章 4,224 按讚 9 經驗點數 3,006 金幣 40 2015/10/16 #5 確實要改掉,否則冷水機進出入口水壓一樣,水是流不進去冷水機第,出口可拉回底缸,管子2個出口要用開關控制大小
OP C call2301871 🔰 註冊時間 2015/10/01 文章 122 按讚 0 經驗點數 51 金幣 0 魚缸大小 60*45*60 底部過濾缸 2015/10/16 #6 Kelly888888 說: 確實要改掉,否則冷水機進出入口水壓一樣,水是流不進去冷水機第,出口可拉回底缸,管子2個出口要用開關控制大小 按一下展開…… 冷水機的出口不用到主缸嗎?這樣會不會導致底缸溫度降了..主缸卻沒達到要的溫度?
Kelly888888 說: 確實要改掉,否則冷水機進出入口水壓一樣,水是流不進去冷水機第,出口可拉回底缸,管子2個出口要用開關控制大小 按一下展開…… 冷水機的出口不用到主缸嗎?這樣會不會導致底缸溫度降了..主缸卻沒達到要的溫度?
P pkshom88 🏅🏅🏅 註冊時間 2015/08/13 文章 1,127 按讚 1 經驗點數 1,001 位置 雲林 金幣 5 魚缸大小 三尺 魚缸資料簡介 8/5開缸 鈔票也一天一天蒸發 2015/10/16 #7 入水 出水位子好像順序錯誤 入水要再加個閥門 出水也要加閥門 主管也要加個閥門 設在出入水管中間控制需要的開關這樣應該可以 給你參考吧 說錯有問題的話再跟我說一聲