過濾圓筒變頻DIY - 使用變頻器+過濾圓桶

wdesign

🔰
註冊時間
2020/09/21
文章
11
按讚
24
經驗點數
6
金幣
152
一般圓桶要控制出水流量, 多是調節球閥限制水路的截面積, 增加阻力以縮小水流, 這樣會虛耗圓桶馬達功率.

以小顆底抽馬達驗證, 水族使用的防水無刷馬達是可以被變頻器控制轉速, 但不能被燈泡調光器控制(調光器會降低轉矩, 形成降速錯覺...). 我希望一般時間水流量是小的, 讓魚不會太累 ; 但是打CO2時水流量是大的, 讓渦輪霧化器轉速拉高以充分溶解CO2氣體, 並且強水流進入水族缸內擴散, 讓水草均能獲得碳源補充.
PH84_201025141149_90f26.jpg


變頻器並不便宜, 幸好網拍二手的價格親民得多, 瓦數配合馬達即可, 無須太大(正廠的工業變頻器不會虛標規格.). 唯要注意的是: 工業用變頻器多是220V輸入輸出, 少部分有110V的型號, 務必確認好兩邊的規格一致性. 我的底櫃距電箱不遠, 已拉了一組220V插座給大功率電器(ex. 加熱棒). 圓桶也是買220V/50Hz的, 於是就找了三菱FR-E720變頻器來控制圓桶轉速.

安全警告: 請務必在具備電力知識下進行DIY, 被220V電到是具有危險性的!!

不同頻率控制下的實際出水流量:
30Hz 超低水流, 降低到25Hz的話, 馬達會有跳動感.
PH84_201025141151_30eec.jpg


35Hz 低水流, 魚隻晚上睡覺不會被沖走
PH84_201025141151_2970f.jpg


45Hz
PH84_201025141150_b8b48.jpg


50Hz
PH84_201025141150_6d185.jpg


60Hz 相對圓桶的220V/50Hz規格, 這是超頻使用了(台灣家庭的單相220V就是60Hz).
PH84_201025141150_1c338.jpg


65Hz 超頻更多... 再上去到68Hz的話, 馬達偶爾會堵轉, 65Hz僅用來沖洗管路內黏著過多菌膜時會用到.
PH84_201025141150_693fe.jpg


備註1: 若圓桶有內建UV燈, 需拆開上蓋電路, 將供電分開. 變頻器無法提供UV燈點亮時的瞬間電流.

備註2: 變頻器還可以用外部端子控制高低轉速, 可以繼電器與CO2電磁閥定時供電, 控制轉速定時拉高.
 
雖然是淡水水草缸的應用
但是還是感謝這馬達控制資訊的分享:)
我們海水也是有用到圓筒
 
二手的變頻器價格親民得多(NT.1k以內,看運氣...), 圓桶馬達應該少有超過100W的, 最小0.1K就的足以掌控.

變頻器可以透過端子接外部控制, 蠻多DIY玩法 :
1. 餵食按鍵(搭配延時繼電器)可以餵食時停機, 六分鐘後自動回覆運轉.
2. 上面有寫到的打CO2時自動加速.
3. 強力超頻個一分鐘, 管線沖得蠻乾淨的.

網友有想到水流控制其他應用, 歡迎提出. 海水缸我還未能涉及, 拋磚引玉的實驗了可行性, 讓各位進一步深入.
 
最後編輯:
謝謝各位的關注與提問, 分享我的設定, 別牌的我沒研究也不打算讀(說明書通常幾百頁...)

變頻器還是有內部設定, 畢竟是工控產品, 功能實在太豐富, 可下載中文說明書.
我現在有改的設定如下: 三菱 FR-D720

清除所有參數
=>說明書p.60, 若是二手品務必先把設定回到出廠設定.

Pr160 擴展參數的顯示 /9999 => 0 可以顯示擴展參數
=>沒開啟只能調整很少的參數.

Pr01 上限頻率 /120 => 65
Pr02 下限頻率 /0 => 30
=>設定調整範圍, 初期請依照各位的圓筒馬達能力自行測試出來. 依原廠規格慢慢上下增減頻率

Pr13 啟動頻率 /0.5 => 30
Pr60 省能源控制選擇 /0 => 9 最適激磁控制模式
=>省電設定

Pr78 逆轉防止選擇 /0 => 1 不可反轉
Pr251 輸出欠相保護選擇 /1 => 0 無欠相保護
Pr872 輸入欠相保護選擇 /1 => 0 無欠相保護
=>家用電源一般是單相, 原本變頻器是用在三相電源/馬達上的.

Pr295 頻率變化量設定 /0.01Hz => 1Hz
Pr268 監視值小數點位數選擇 /999 => 0 無小數點
=>讓顯示與調整是整數位, 原本是0.01Hz調, 調個10Hz轉盤要轉很久...




備註: 圓筒有內建UV燈, 需把電源分開 或 要跟別的設備同步加速, 得另外用繼電器控制, 日後我再來想想怎麽說明...
 
返回
上方 下方